关于箍筋弯钩的问题
人工石
人工石 Lv.7
2014年10月09日 09:44:07
来自于建筑施工
只看楼主

关于3级钢的箍筋,是不是两端都要做135度的弯钩,101上感觉说的也不是很清楚,现在最新的应该是11G101,我们监理说出了13版的了,但我在网上搜都没有,求各位大大指导。。。

关于3级钢的箍筋,是不是两端都要做135度的弯钩,101上感觉说的也不是很清楚,现在最新的应该是11G101,我们监理说出了13版的了,但我在网上搜都没有,求各位大大指导。。。
免费打赏
cj0517
2014年10月09日 15:18:41
12楼
感谢楼主!膜拜一下!!!
回复
富强168
2014年10月09日 16:46:50
13楼
箍筋是必须做135度的,拉筋可以一侧做成直角,否则没办法施工呀
回复
想教学的少年
2014年10月09日 19:41:45
14楼
这个的要求在GB50666上有叙述。理论上两端都是135度,但为了方便施工,可以做成一个90度,一个135度。
回复
x175621914
2014年10月09日 20:06:45
15楼
古都晨铃 发表于 2014-10-9 13:19 干工程都是安全和质量第一啊!再说是钢筋弯曲机做啊,又不是人力土木群:187438434人家说的是安装问题,不是90度和135这点力气,我们这边没有抗震设计,允许一头135,一头90度,但有抗震设计必须要双135
回复
x175621914
2014年10月09日 20:09:09
16楼
毛嘟嘟 发表于 2014-10-9 16:46 箍筋是必须做135度的,拉筋可以一侧做成直角,否则没办法施工呀图纸上拉筋还想也是双135画的,我们也遇到过这样的监理,非得你做双135,情何以堪,我就叫他做一个给我看看怎么做,给我们一个样本
回复
x175621914
2014年10月09日 20:10:12
17楼
ag1991 发表于 2014-10-9 19:41 这个的要求在GB50666上有叙述。理论上两端都是135度,但为了方便施工,可以做成一个90度,一个135度。你这个是没抗震可以这么做,有抗震必须要135
回复
人工石
2014年10月09日 20:14:50
18楼
甲方施工员 发表于 2014-10-9 13:20 看你怎么看了 不能因为工效问题就可以不按要求干我这边都是非抗震设计也必须要两头都做135吗?
回复
人工石
2014年10月09日 20:20:11
19楼
zhwh2014 发表于 2014-10-9 15:09 因抗震构造需要,肯定要做的,弯钩深入混凝土核芯部位不但是锚固长度的需要还因钢筋的锚入有利于核芯部位的 …我这边的设计是非抗震的设计,所以想问下看是不是也要一定要做双135度的弯钩
回复
人工石
2014年10月09日 20:24:04
20楼
zhwh2014 发表于 2014-10-9 15:09 因抗震构造需要,肯定要做的,弯钩深入混凝土核芯部位不但是锚固长度的需要还因钢筋的锚入有利于核芯部位的 …我这边设计的是非抗震,所以我就想问下是不是也一定要做双135度的弯钩,因为我看一下规范,上面关于并筋和抗震的要求是要双135度,但是非抗震写的就不是太清楚了
回复
人工石
2014年10月09日 20:26:21
21楼
毛嘟嘟 发表于 2014-10-9 16:46 箍筋是必须做135度的,拉筋可以一侧做成直角,否则没办法施工呀哎,我们监理感觉就是对着规范来,说的好像规范就是他编的一样,结果今天他自己还搞错了,只是不好说什么
回复

相关推荐