请教各路大侠,是不是还要看屋面防雷的保护范围?》?
请教各路大侠,是不是还要看屋面防雷的保护范围?》?
2楼
《民用建筑电气设计规范》
11.4.第三类防雷建筑物的防雷措施
11.4.2
4.引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
5.在屋面接闪器保护范围以外的非金属物体应装设接闪器,并应和屋面防雷装置相连。
回复
3楼
dianqipanli 发表于 2014-10-9 17:15 《民用建筑电气设计规范》11.4.第三类防雷建筑物的防雷措施11.4.2谢谢大侠❀❀❀❀❀
回复
4楼
dianqipanli 发表于 2014-10-9 17:15 《民用建筑电气设计规范》11.4.第三类防雷建筑物的防雷措施11.4.2谢谢大侠,我这份图纸设计为 :露台(构筑物等)局部暗装接闪带 楼层梁内两根不小于12主筋与栏杆上方钢管通长焊接。这个设计的意思也是要连接,但是是栏杆上方钢管与梁内主筋进行连接,这个上方钢管指的是那块呢,是最上面的扶手吗
回复