我现在接触到一个公建项目,建设单位要采用LED灯具,可现有的计算软件没有办法计算。咨询了这个单位想采购的灯具厂家,灯具厂家只给了大致替换的功率和灯具的基本参数,可我用现有的计算软件算,即使把灯具效率改成1,也达不到厂家的替换标准,就是36W荧光灯用18W的LED灯替换,换成23W的也不够。请教各位大侠,LED灯具应该怎么计算,我需要计算书啊!
我认为有了产品的光通量,一样还是按着公式来的
回复
3楼
你的公建项目是室内还是室外,可以用DIALUX做计算。我可以帮你算算。15~18WLED替换36W荧光灯没有任何问题。灯具的总效率是各个效率相乘的,你没有考虑进去吧。
回复
4楼
没有软件,我一般是用手算的,可以通过灯具的光通量和配光曲线,用点光源的照度计算公式来计算每一个光源的照度分布,然后将所有的灯具叠加起来就好了。不妨发过来,我帮你算算
回复
5楼
照度计算,不管啥灯具。知道光通量,利用系数就对了。
回复
6楼
照度计算,不管啥灯具。知道光通量,利用系数就对了。
回复
7楼
荧光灯的IES都差不多,只要是光通量差不多,就可以直接替换荧光灯,18W替代36W是可行的,我家里的就是,比36W+4W的日光灯亮。14W的暗一点。
回复
8楼
路过学习了,谢谢
回复
9楼
我觉得应该利用光通量进行换算
回复
10楼
建议个办法:在你现在的软件上找和LED光通量相同大小的灯具计算,然后拿计算出的个数乘现在灯具和LED灯的减光系数之比,就得到相同照度下LED的个数,功率密度怎么算就不说了吧。
回复
11楼
也碰到了这类问题,一般来说,按照光效,利用系数,大概看一下结果,36,2700lm,0.75,约为2025lm
18WLED,1600左右,还是差一点吧,T5荧光灯的话,差的更多吧
回复