总工给的校审意见中写着:通长筋小于底筋1/3,梁底配筋小于支座筋1/2,意思是这两个地方有问题,存在这样几分之几的关系吗?存在的话具体是怎样规定的?望各位高手多多指点啊,谢谢啦!
总工给的校审意见中写着:通长筋小于底筋1/3,梁底配筋小于支座筋1/2,意思是这两个地方有问题,存在这样几分之几的关系吗?存在的话具体是怎样规定的?望各位高手多多指点啊,谢谢啦!
2楼
求高手指点啊。。
回复
3楼
抗规上应该有
回复
4楼
第一点应该1/4, 抗规6.3.4。
第二点是强条,抗规6.3.3。
回复
5楼
lengqi2008 发表于 2014-10-10 08:52 第一点应该1/4, 抗规6.3.4。第二点是强条,抗规6.3.3。噢,找到了,非常感谢!
回复
6楼
第一点;一二级抗震的时候需要考虑,三四级可以不遵守这个规定
回复
7楼
顶起来,不错的东西。学习。
回复