一生产涂料的多层厂房,各层均有局部排风罩,屋顶设置了活性炭吸附处理装置,将各层排风通过立管连通后接至屋顶活性炭装置处理后排放。请问:1.建规要求排除有爆炸危险气体时,应采用金属管道并应直接通至室外,不应暗设。(这样立管就需要采用镀锌钢板风管,且不得布置在风井内)2.建规还要求甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统(这样各层排风管不得接入立管?)
一生产涂料的多层厂房,各层均有局部排风罩,屋顶设置了活性炭吸附处理装置,将各层排风通过立管连通后接至屋顶活性炭装置处理后排放。
请问:1.建规要求排除有爆炸危险气体时,应采用金属管道并应直接通至室外,不应暗设。(这样立管就需要采用镀锌钢板风管,且不得布置在风井内)
2.建规还要求甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统(这样各层排风管不得接入立管?)
请问各位同行,这种情况该如何设计呢?
2楼
那肯定要按规范来设计的。
回复
3楼
甲乙类车间排风管道假如要上、下层(不同防火分区)共用竖风管的话应该将竖风管设在室外才能满足GB50016第10.3.2条。
回复
4楼
zjg8237372 发表于 2014-10-11 19:56 甲乙类车间排风管道假如要上、下层(不同防火分区)共用竖风管的话应该将竖风管设在室外才能满足GB50016第1 …多谢,和我观点一样。
回复
6楼
应该是立管和水平管道相接处加个防火阀吧
回复
7楼
z826980045 发表于 2014-10-15 15:02 应该是立管和水平管道相接处加个防火阀吧加防火阀是肯定的,关键是立管如果在车间内时,就和规范冲突了
回复
8楼
有加阻火器这种做法吗?最近研究了环保规范,说是要在合适位置设置阻火器
回复
9楼
zjg8237372 发表于 2014-10-11 19:56 甲乙类车间排风管道假如要上、下层(不同防火分区)共用竖风管的话应该将竖风管设在室外才能满足GB50016第1 …如果各层属于统一防火分区,但是规范上提到的是各层排风系统宜分别设置,怎么办?
回复