关于断路器额定操作顺序的理解
weibo_1401697551842
2014年10月10日 08:42:04
只看楼主

请教大家一个问题:断路器额定操作顺序: 20、25、31.5:分-0.3s-合分-180s-合分 40、50KA:分-180s-合分-180s-合分 对这个0.3s、180s 时间怎么理解? 能不能举个栗子,谢谢了@红苹果 @ccc___

请教大家一个问题:

断路器额定操作顺序: 20、25、31.5:分-0.3s-合分-180s-合分 40、50KA:分-180s-合分-180s-合分
对这个0.3s、180s 时间怎么理解? 能不能举个栗子,谢谢了














@红苹果 @ccc___
免费打赏
fitman
2014年10月10日 09:11:16
2楼
这是断路器要保证分断能力而要求的最小分合闸间隔。如第一种情况是当分断一次第一次故障电流后,可以在0.3S后快速自动重合闸,如果这时故障还在而再分闸,则断路器不能再自动重合闸了,只能等180S后再试,否则断路器就不能保证分断能力达到额定要求了。
回复
sx717
2014年10月10日 10:58:56
3楼
不错,谢谢楼主啦,比较直观呀!
回复
红苹果
2014年10月10日 11:14:42
4楼
“断路器额定操作顺序: 20、25、31.5:分-0.3s-合分-180s-合分 40、50KA:分-180s-合分-180s-合分
对这个0.3s、180s 时间怎么理解? 能不能举个栗子,谢谢了”

大概谈一下自己的理解:欢迎厂家技术的拍砖。。哈哈
分-0.3S-合分-180S合分、分-180s-合分-180s-合分

第一个分,我的理解应该是包括故障的合分动作,因为故障后重合闸速度要求越快越好。这个0.3S也只能是自动重合闸时间了,然后经过无延时的合分动作后,需要经过180S才可以再次进行合闸操作。第二个顺序操作的步骤就不说了,第一个是特例含自动重合闸的。正常操作就是第二个故障合分操作或者单分操作需经过180S后才可以再次操作。

回复
hyk_sb04
2014年10月10日 11:23:38
5楼
学习了,解释得很清楚
回复
weibo_1401697551842
2014年10月10日 13:18:50
6楼
红苹果 发表于 2014-10-10 11:14 “断路器额定操作顺序: 20、25、31.5:分-0.3s-合分-180s-合分 40、50KA:分-180s-合分-180s-合分 对 …学习了,谢谢
回复
weibo_1401697551842
2014年10月10日 13:20:47
7楼
fitman 发表于 2014-10-10 09:11 这是断路器要保证分断能力而要求的最小分合闸间隔。如第一种情况是当分断一次第一次故障电流后,可以在0.3S …学习了,谢谢
回复
beida_energy
2014年10月10日 15:15:53
8楼
这个过去还真不知道,高压干的不多,学习啦!
回复
qq_1411559527871
2014年10月10日 19:10:05
9楼
本帖最后由 年轻的求知者 于 2014-10-10 19:29 编辑

国标有规定GB1984
断路器的额定特性与断路器的额定操作顺序有关。有以下两种可供选择的额定操作顺序:
a) O-T 1-CO-T2 -CO
除非另有规定,否则:
T1=3 min不用于快速自动重合闸的断路器;
T1=0.3 s用于快速自动重合闸的断路器(无电流时间);
T2 =3 min。
如果短路电流太大会使
(1)电力系统又一次受到故障的冲击;
(2)断路器的工作条件变得更加严重,因为它要在很短的时间内,连续切断两次短路电流。这种情况对于油断路器必须加以考虑,因为在第一次跳闸时,由于电弧的作用,已使油的绝缘强度降低,在重合后第二次跳闸时,是在绝缘已经降低的不利条件下进行的,因此,油断路器在采用了重合闸以后,容量也要有不同程度的降低(一般降低到80%左右)。

因此,在短路容量比较大的电力系统中,上述不利条件往往限制了重合闸的使用。