2楼
风道比较大或风道可以后砌的情况下没问题,我也想知道土建竖井,特别是加压送风竖井如何做金属内衬。
回复
3楼
先要做好金属风管,然后砌封。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-10-13 06:18 先要做好金属风管,然后砌封。剪力墙内的不能这样做哦,那是一段一段放进去的
回复
6楼
不管怎么弄,一个1000x800的土建竖井,做金属内衬后其管道规格会是多少?
回复
7楼
按照我们院的设计理念,并不是金属内衬附属于土建风井,而是土建风井服务于金属风管。在计算风井大小时,是先设计金属风管大小,也就是与接入管井的风管大小一致,风管竖管与横管是一体的,土建风井只是起隔绝风井内外防火分区的作用,风井内算一个防火分区,所有接入风井风管的支管都要在接入管段加设防火阀。但是很多设计院并不设计金属风管,只用土建风井当风管使用。
一般风井内边长宽最小是风管长宽各边加10公分。
回复