柱的轴压比与墙的轴压比
扫荡群雄
扫荡群雄 Lv.11
2014年10月10日 15:08:34
只看楼主

《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。

以上仅代表个人理解,欢迎各位前辈指教。
免费打赏
北京院小李飞刀
2014年10月10日 15:34:55
2楼
对头,最常用的有两种:
1、墙:1.2*(1.0恒+0.5活)
2、柱:1.2*(1.0恒+0.5活)+1.3震 小于60M,不考虑竖向地震时