高规8.3.2-1表, 这表的送风量, 表示此楼梯的送风量,不管前室是否有窗, 都是按这表确定风量?先不管计算出来的风量多少。
高规8.3.2-1表, 这表的送风量, 表示此楼梯的送风量,不管前室是否有窗, 都是按这表确定风量?先不管计算出来的风量多少。
2楼
要怎么说呢 QQ295562725
回复
3楼
俺需要不断的学习,才能跟上各位同仁
回复
4楼
楼梯间的送风量主要跟楼梯间的维护结构(是否有外窗、出入门大小)有关,与前室没多大关系;楼梯间有外窗时你计算加压送风量时采用压差法计算的风量有可能比门洞风速法要大,这时再与规范表格比较取大者。
回复
5楼
过来看看学习学习
回复
6楼
在本条文和表8.3.2.1之间还有这么一句话:“当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。”
回复