只看楼主

220米超高层--公建,消防转输泵的流量如何确定?取40L/S,还是消火栓、自喷系统流量叠加(80L/S)?再者,若室内外消火栓系统合用,流量是否应该取其大值者?按新消规,室外消火栓系统应该不用再设稳压泵了吧!有做过的,请不吝赐教!

220米超高层--公建,消防转输泵的流量如何确定?取40L/S,还是消火栓、自喷系统流量叠加(80L/S)?
再者,若室内外消火栓系统合用,流量是否应该取其大值者?按新消规,室外消火栓系统应该不用再设稳压泵了吧!
有做过的,请不吝赐教!
免费打赏
taiyidaozhang
2017年04月11日 13:21:52
2楼
兄台是中国建筑设计研究院的吗
回复
lichangan1000
2017年04月12日 09:07:56
3楼
转输流量按叠加流量。室内外消火栓合用?你真大胆。合用更适合于多层底层建筑。高层、超高层都不适宜。规范在瞎编、害人。
回复
bepearing
2017年04月12日 15:55:16
4楼
同求哦 希望大神解决问题啊
回复
东非
2017年04月13日 08:36:44
5楼
谢谢楼主分享
回复
lock0570
2017年04月13日 09:11:58
6楼
超高层室外消防管和室内连通的话也可以,不用设稳压泵了,就是消防泵还是得分开,室外消防泵得用流量开关启泵,图集上有这个的,超高层哪里的呀?广州那边么?
回复
bepearing
2017年04月13日 22:37:14
7楼
跟楼主一样 也希望哪位大神把以前做过的项目分享并解析一下啊
回复