前两天监理到工地上来看大门基础柱纵筋的绑扎搭接,当然本身搭接确实是短了,他说要接1.2倍La搭接,但是我看规范上说受拉钢筋搭接才考虑那个搭接系数,在柱应该算是受压构件,是不是应该按图集上直接 Ll 搭接就可以了,不存在考虑搭接系数的问题,感觉图集上说的也不是很准确,大家一起讨论讨论
前两天监理到工地上来看大门基础柱纵筋的绑扎搭接,当然本身搭接确实是短了,他说要接1.2倍La搭接,但是我看规范上说受拉钢筋搭接才考虑那个搭接系数,在柱应该算是受压构件,是不是应该按图集上直接 Ll 搭接就可以了,不存在考虑搭接系数的问题,感觉图集上说的也不是很准确,大家一起讨论讨论
2楼
图集上标注没有错,搭接长度与锚固长度不是一回事。La是锚固长度。
回复
3楼
门柱,按照监理说的办吧!!!!!!!
回复
4楼
如果不是轴心受压的柱,应该按图集。
回复
5楼
满足搭接长度即可
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2014-10-11 08:44 满足搭接长度即可昨天在看2013G101-11的答疑上,好像又需要考虑那个系数了,有点糊涂了
回复
7楼
因为柱也不是单纯受压的,一边可能受拉
回复
8楼
搭接需要考虑搭接系数
回复
9楼
wxf20072008 发表于 2014-10-11 16:13 因为柱也不是单纯受压的,一边可能受拉应该是这样,不然怎么会有个50%的柱搭接面积呢
回复
10楼
是搭接就要考虑搭接系数。
回复
11楼
柱子≠轴心受压构件哦
回复