前两天监理到工地上来看大门基础柱纵筋的绑扎搭接,当然本身搭接确实是短了,他说要接1.2倍La搭接,但是我看规范上说受拉钢筋搭接才考虑那个搭接系数,在柱应该算是受压构件,是不是应该按图集上直接 Ll 搭接就可以了,不存在考虑搭接系数的问题,感觉图集上说的也不是很准确,大家一起讨论讨论
前两天监理到工地上来看大门基础柱纵筋的绑扎搭接,当然本身搭接确实是短了,他说要接1.2倍La搭接,但是我看规范上说受拉钢筋搭接才考虑那个搭接系数,在柱应该算是受压构件,是不是应该按图集上直接 Ll 搭接就可以了,不存在考虑搭接系数的问题,感觉图集上说的也不是很准确,大家一起讨论讨论