现在有三台电容柜,不想做成一拖三形势,那样每次投的容量太大,想每台都装控制器,这样补偿的更准确!请问取样电流是串还是并,我觉得都可以,不知对不对!再有这样三台控制器能协调工作吗?
现在有三台电容柜,不想做成一拖三形势,那样每次投的容量太大,想每台都装控制器,这样补偿的更准确!请问取样电流是串还是并,我觉得都可以,不知对不对!再有这样三台控制器能协调工作吗?
12楼
wangyoujiasunjin 发表于 2014-10-15 10:15 取样电流应该串,并就分流了。不知我理解的对不对,控制器的的输入电流时是取样电流,是比对电流与电压相位的。分不分流应该没关系吧,不知我理解对不对1
回复
13楼
星湖 发表于 2014-10-12 16:06 沟通下 可以选用主辅机 485通讯的正在考虑,觉得是好办法,可是甲方认准ABB的,ABB好像没有吧
回复
14楼
星湖 发表于 2014-10-12 16:06 沟通下 可以选用主辅机 485通讯的正在考虑,觉得是好办法,可是甲方认准ABB的,ABB好像没有吧
回复
15楼
jiangzhi0316 发表于 2014-10-15 11:21 嗯谢谢在考虑中还有个方法,可以自定义编码投切,总共30路,30kvar为单元1,2个30kvar组为单元2,3个30kvar组成单元3。如:112233333333,不过感觉还是有点大。。
回复
16楼
星湖 发表于 2014-10-15 15:12 还有个方法,可以自定义编码投切,总共30路,30kvar为单元1,2个30kvar组为单元2,3个30kvar组成单元3。如 …这样的投切太粗旷了,有可能引起投切震荡吧?最好还是每次一只好。
回复
17楼
也是觉得尽量选用控制回路多的控制器,能用一台控制最好!
回复
18楼
各位师傅门,那里有20个回路的补偿哦,最多就只有16回路上的好不
回复
19楼
电流应该串联,把每台控制器的时间调整一下就行了。
回复
20楼
本帖最后由 huashi1993 于 2014-10-28 21:24 编辑
干嘛要用三个控制器,钱花多点想回扣吗?可以把支路搞小搞多再一拖多嘛。要是有回扣。每台搞一个控制器并且是共裂共控的肯定要上。
回复