因之前发的帖,不知道是设置问题还是什么,导致无法回复,大家没办法一起讨论,现在重新发一次 如图纸,问题一:关于地下室消防水池及排水沟的下面钢筋和混凝土为什么要做成一定的角度?问题二:地下室的消防水池是坑中坑,应如何施工,以确保安全快速施工? 2014.10.10,今日消防水池已做钢板桩围护有为网友的回复非常不错,和大家分享一下
如图纸,问题一:关于地下室消防水池及排水沟的下面钢筋和混凝土为什么要做成一定的角度? 问题二:地下室的消防水池是坑中坑,应如何施工,以确保安全快速施工? |
有为网友的回复非常不错,和大家分享一下
-
- toumingweixiao000
淤泥质土层好象不能作为结构的持力层吧?你看一下结构设计图中,是采用的什么样的基础,我猜想不外乎这样几种:1、摩擦桩或端承桩;2、超挖换填灰土;3、超挖换填级配砂石;4、注入水泥浆或石灰浆使淤泥固结改良。
如果是第1种,则可以在坑中坑位置超挖换填灰土。如果是第2种,就不存在问题。如果是第3种,可以局部三角区浇筑混凝土形成45度斜面。如果是第4种,可以局部超深注浆改良后再开挖。
关于围护的问题,我猜想有淤泥层的地方地下水位应该多半会比较高,应该先进行降水,再开挖。结合上述的措施,降水后挖出斜面应该是可以做得到的。
顺便提一下,发达国家有液氮急冻固结流砂层或淤泥层的先进工艺,我国,至少就我个人有限的了解,似乎目前还没有。 -
欢迎大家一起讨论学习