高浓度有机氨氮废水
chxl1061
chxl1061 Lv.8
2014年10月11日 09:15:51
来自于水处理
只看楼主

大家好,请教一下:进水COD40000mg/l,BOD12300mg/l,氨氮3000mg/l、总氮4500mg/l,出水达到CJ343-2010污水排入城市下水道水质标准B级,有没有好的工艺推荐,此为污水厂污泥处理产生的废水

大家好,请教一下:进水COD40000mg/l,BOD12300mg/l,氨氮3000mg/l、总氮4500mg/l,出水达到 CJ343-2010污水排入城市下水道 水质标准B级,有没有好的工艺推荐,此为污水厂污泥处理产生的废水
免费打赏
黑贼王路飞
2014年10月17日 15:12:09
2楼
污水厂污泥处理产生的废水为什么不能在原污水厂处理
回复
飞啊飞啊
2014年10月17日 17:06:49
3楼
一般都是回流至调节池,重新并入污水处理,你的情况如果用混凝沉淀,指标应该不会这么高。
回复
gcacxy1314
2014年10月22日 15:37:36
5楼
必须吹脱啊,哥们,没有提到SS浓度,吹脱塔要求进水SS浓度小于50mg/L,如果SS高的话,建议采用“预沉池+气浮池+吹脱塔+UASB+一级生物池+二级生物池”这样的工艺,设置气浮池你会有意外惊喜,如果去除SS多的话,通过粘附作用能去除30%-50%左右的COD,亲,后面的生化处理工艺的负荷一下子就降下来了。气浮池停留时间一定不能长,里面不能有硝化菌之类的东西,防止氨氮生产硝态氮,然后后面又给你还原成氨氮,这就不好了
回复

相关推荐