送风管防火阀加设问题
fesmajesty
Lv.2
2014年10月11日 13:54:25
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
如截图,若没有风机房,请问补风机的出口还需要加设防火阀吗?若不加设会否有可能风机后端风管烧穿,风机继续运行,火进入风机,烧毁风机?
如截图,若没有风机房,请问补风机的出口还需要加设防火阀吗?
若不加设会否有可能风机后端风管烧穿,风机继续运行,火进入风机,烧毁风机?
免费打赏
zsp609953808
2014年10月15日 08:59:35
12楼
学习了,原来补风机出风口不需要加防火阀
回复
njlihongyin123
2014年10月15日 20:47:52
13楼
个人理解不要加,前面加就可以了
回复