【施工第一现场】第五期 地下室消防水池施工现场问题讨论
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2014年10月11日 14:45:34
来自于建筑施工
只看楼主

讨论主题一:关于地下室消防水池及排水沟的下面钢筋和混凝土为什么要做成一定的角度? 讨论主题二::地下室的消防水池是坑中坑,应如何施工,以确保安全快速施工? 感谢网友们的热情投稿,本期特别鸣谢”chenzaodi“提供的施工第一现场的资料,结构板块【我是结构新主编】招募计划已经启动,你想拥有属于自己的特别栏目吗?你想成为下一个结构主编吗?握起手中的键盘,赶紧发帖吧!【施工第一现场】将要全新起航,你是主编,你做主!下面一起来看看我们本期主编”chenzaodi“带来的精彩内容!



讨论主题一:关于地下室消防水池及排水沟的下面钢筋和混凝土为什么要做成一定的角度?

讨论主题二:地下室的消防水池是坑中坑,应如何施工,以确保安全快速施工?




感谢网友们的热情投稿,本期特别鸣谢”chenzaodi“提供的施工第一现场的资料,结构板块【我是结构新主编】招募计划已经启动,你想拥有属于自己的特别栏目吗?你想成为下一个结构主编吗?握起手中的键盘,赶紧发帖吧!【施工第一现场】将要全新起航,你是主编,你做主!下面一起来看看我们本期主编”chenzaodi“带来的精彩内容!



项目最新进展:2014.10.10,今日消防水池已做钢板桩围护。


施工现场图三


详情连接http://bbs.co188.com/thread-9009033-1-
1.html


]本期主编:chenzaodi





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
晓晓布丁
2014年10月11日 14:57:53
2楼
第一楼的沙发我就先抢咯!

165407jbdax43i0i13kx9b.gif


回复
gs_shine
2014年10月11日 15:09:04
3楼
很关心这个施工是怎么进行的 坑中坑模版不好弄吧》?
回复
linglongxubu
2014年10月11日 20:15:02
4楼
截面突变用直角不大好,所以就做成一定的角度,可以减少应力集中,也可以方便下部用土模了,上部用木板做成架子,如果坑较大,也可以分为两部分,先做底部再做上部了。
回复
qq_1397833683165
2014年10月12日 10:40:12
5楼
判卷组组长 发表于 2014-10-11 15:09 很关心这个施工是怎么进行的 坑中坑模版不好弄吧》?地下用砖模,上面用吊模,但是吊模的固定是一个重点,,吊模中间加上配重,防止飘起来,,位置固定好防止位置偏移
回复
daghy
2014年10月13日 13:01:15
7楼
学习下现场经验
回复
yinjiebiyesheng
2014年10月13日 13:11:48
8楼
路过的,可以叫我酱油君!我是在环保板块认识小布丁,火速赶来给捧场!布丁 加油!
回复
slinalove
2014年10月13日 13:36:40
9楼
跟随楼上的,哈哈,俺也是在环保认识的小布丁!也来抢占楼层,力挺布丁!
祝愿小布丁在结构板块可以做的很棒!
回复
蓝娃娃
2014年10月13日 14:02:06
10楼
布丁幸苦了,栏目做的不错,支持,支持!
回复
叁哥
2014年10月13日 14:50:17
13楼
挖掘机哪家强?
回复
wanshuns
2014年10月13日 15:15:01
14楼
应力问题和取水要求
回复