2楼
住宅一般采用区域报警
回复
3楼
只要没有联动系统,就可以。
回复
4楼
可以的 消防控制
回复
5楼
可以详见GB50016-2014
<建筑设计防火规范>
第8.4.2,里面讲的很详细,你根据你的建筑来确定
建筑设计防火规范>
回复
6楼
应该是不可以。
1、18层住宅是二类高层,虽然没有喷淋系统,但一定有消火栓按钮及消火栓泵;
2、新火规明确了区域报警系统不能带联动设备(旧火规是可以带一点的);而消火栓按钮已经明确是联动设备之一而不能接地区域报警系统,因此如果做自动报警系统,最少也是带消控室的集中报警系统。
3、按高规,二类住宅高层可以不做自动报警系统,而新火规的条文解释中提到:在没有自动报警的建筑,消火栓按钮可以直接引线去控制柜启泵。
综上所述,对于这种情况,要么不做,要做就要做集中报警系统。
回复