如何设定压缩机高低压保护值?是不是根据饱和冷凝压力和蒸发压力查?
如何设定压缩机高低压保护值?是不是根据饱和冷凝压力和蒸发压力查?
2楼
根据制冷剂的种类和压缩机的特性,以及系统运行工况的规定而设定保护值。
如R717(氨)制冷系统,高压控制器为1.7MPa+ -0.05MPa表压;低压控制器为-0.5MPa表压。
R22系统与R717系统基本相似。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-10-11 18:59 根据制冷剂的种类和压缩机的特性,以及系统运行工况的规定而设定保护值。如R717(氨)制冷系统,高压控制 …我的系统用的是r134a,蒸发温度10,冷凝温度65,我低压设置4bar,高压18bar,不知道行不行
回复
4楼
gaopeng2gaopeng 发表于 2014-10-12 12:58 我的系统用的是r134a,蒸发温度10,冷凝温度65,我低压设置4bar,高压18bar,不知道行不行也可用系统的压缩比作为设定的依据。如R134a系统,它与R12系统基本相似,压缩比一般不得超过8。蒸发温度10度,对应的绝对压力约为0.2MPa;冷凝温度65度,对应的绝对压力约为1.892MPa,压缩比为9.46,已经超过了规定,系统运行的能效比很不理想,制冷效果不会好。你的高低压设定值不对,低压蒸发温度根本到不了10度,4bar约为0.4MPa表压,绝压=0.5MPa,对应的绝对压力约为15~16度,在此温度下低压控制器就会动作停机的。冷凝温度65时的对应绝对压力约为1.892MPa,你设置高压18bar表压,绝压=19bar≈1.9MPa,与65度时的对应压力很接近,只要冷凝温度一到65度,立马就停机了。
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2014-10-12 19:53 也可用系统的压缩比作为设定的依据。如R134a系统,它与R12系统基本相似,压缩比一般不得超过8。蒸发温度 …受教了,那低压设置成2.5bar 高压为20bar 可否?
回复
6楼
gaopeng2gaopeng 发表于 2014-10-13 10:12 受教了,那低压设置成2.5bar 高压为20bar 可否? 名称 预设值 说明 动作 高压报警 21kg 对应冷凝温度约70℃,机械可调 持续5s后报警 按顺序关闭系统。信号自动复位,且满足停机启动条件后自恢复。1h内累计3次以上,报警输出持续停机,需重新上电 低压保护 0.5kg 对应蒸发温度约-40℃机械可调 持续5s后报警 按顺序关闭系统。信号自动复位,且满足停机启动条件后自恢复。1h内累计3次以上,报警输出持续停机,需重新上电
回复
7楼
回复
8楼
受教育了-------------
回复