首先是新火规的内容。有几个概念整不明白火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。交流电源采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。1,新火规提到,火灾报警系统采用交流消防电源。在实际设计中,这个电源怎么给?是双电源还是双回路?还是从低压配电柜出来之后接个EPS再给,这样的话只有一路。
首先是新火规的内容。有几个概念整不明白
火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。
2,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源。一般这种控制器是不是都自带蓄电池啊?我没去过现场不知道带不带。如果带的话,我在画图的时候就不需要再额外的加eps或者蓄电池了。不带的话,那就是加个EPS,那么柴油机和UPS行不行?
3,备用电源采用消防设备应急电源,意思是什么》某些消防设备自带蓄电池之类的??
4,当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制采用单独的供电回路。这句话写在这里是什么意思?本来不管如何,这两个控制器都是要单独供电啊。低压柜中单独整个断路器单独的回路给他。本来就是如此的,怎么这里突然提到呢》
2楼
本帖最后由 linjia19890212 于 2014-10-11 17:41 编辑
第一个问题,有人说消防电源采用双电源。一路电源正常给,就跟其他配电类似,只是注意单独专用。另一路来自EPS或者柴油机。有人说消防控制器本身带蓄电池,所以这个蓄电池本身就算是备用电源了。所以他们都是一路市电直接过来供电。顶破天加个UPS。
这两个说法那个对??
回复
3楼
谈谈自己的理解:
1、首先,依据新火规10.1.1条强制性条文规定,不管是什么样建筑只要上火灾自动报警系统,必须有交流电源和蓄电池备用电源,防止停电,防止停电条文解释并未说双电源的事,故可以一概而论不管是否为双电源供电,都必须有蓄电池备用电源。至于实际设计中这个电源怎么给,规范10.1.2条也提了应采用消费电源。是单路还是双回路取决于建筑物消防负荷等级。
2、当备用电源采用消防应急电源时,控制器和联动控制器均为单独供电回路,这个必须理解,意思就是说交流采用两回电源供电时,备用引自消防应急电源控制器和联动控制器回路必须独立。10.1.1条强条已经提到应有交流电源和直流备用电源。所以控制器是带蓄电池的,设计是需要在图纸中表示的,可以加EPS或者足够容量的UPS,柴油机不是直流,但可以作为10.1.2条例中所提到的双电源中的消防应急电源,这时火灾自动报警系统的电源是两回交流+蓄电池备用电源,这个要求应该属一类建筑吧。
3、上面提过了。比如不属于一类建筑的时候,备用电源可以是蓄电池备用电源或者消防应急电源(交流),但要注意10.1.1条是强条。就是说二类建筑时,如果备用电源采用消防应急电源时,那你还是得有一路主供消防电源+蓄电池备用电源。
4、是得单独供电,意思是回路独立,没有其他意思,一类建筑你消控室肯定是双切箱单独给消控室供电啊,从这个箱子单独出两回就是了。
回复
4楼
琢磨这个问题好久了,总觉得规范有点自相矛盾,10.1.1条强条要求应设蓄电池备用电源,但10.1.2中又说备用电源可采用自带的蓄电池或消防设备应急电源,此处“消防设备应急电源”到底是何形式?蓄电池?还是发电机?如果是发电机,那根据10.1.1条是否还需要加设蓄电池?请大神赐教。。。
回复
5楼
yinghui333999 发表于 2014-10-30 17:26 琢磨这个问题好久了,总觉得规范有点自相矛盾,10.1.1条强条要求应设蓄电池备用电源,但10.1.2中又说备用电 …系统自带蓄电池备用电源的。然后加个发电机。不就OK了?
回复
6楼
路过学习了。谢谢
回复
7楼
不明白,顶一个
回复