10KV变电所变压器高压电缆头爆炸,求助高手分析原因
jim_4661_cn
2014年10月12日 19:21:03
来自于变压器
只看楼主

此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因

此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因
IMG_20141011_120420.jpg

IMG_20141011_092838.jpg

IMG_20141011_092733.jpg

IMG_20141011_092805.jpg

IMG_20141011_092956.jpg

IMG_20141011_120420.jpg


IMG_20141011_092838.jpg


IMG_20141011_092733.jpg


IMG_20141011_092805.jpg


IMG_20141011_092956.jpg

免费打赏
啊勇
2014年10月15日 08:34:42
12楼
电缆连接的位置与 变压器的相间连线离的太近了啊!
回复
honggm1019
2014年10月15日 08:36:31
13楼
主要是电缆头离变压器连接线太近。
回复
zhangchaosdu
2014年10月15日 09:37:45
14楼
送电前用电阻表,摇一下,测一下绝缘电阻。
回复
lzchengyang
2014年10月15日 11:21:46
15楼
看图片不是电缆头制作工艺引起的,是电缆离变压器高压引线太近导致的
回复
liu583829685
2014年10月16日 08:45:36
16楼
久不用受潮,绝缘电阻下降,或绝缘破损吧
回复
zhq1983
2014年10月16日 11:28:37
17楼
高压侧每相外露螺丝连接都发生了放电现象,看上去像是变压器长时间停电使用造成变压器绝缘套表面受潮,送电时发生相线沿受潮的绝缘套对地放电短路了,至于电缆头部位发生放电,会不会是高压侧发生三相对地短路后,发热导致导线绝缘的降低,同时电缆缆头与B相的距离过近,又导致了二次短路
回复
背枪的乞丐
2014年10月16日 16:42:51
18楼
外行学习中 我是来看回复的
回复
慕凯
2014年10月16日 16:54:19
19楼
看回复,学习中。
回复
浩瀚之水
2014年10月16日 17:09:26
20楼
dev1227ht 发表于 2014-10-14 19:34 每天坚持学习一点。坚持学习,每天进步多一点
回复
疾风劲草
2014年10月17日 08:13:53
21楼
送电前绝缘没摇