如题打-18度库温的膨胀阀调节方法,昨夜夜班跑冷藏制冷量工况,在库温到-17.6时候低压0.05MPA(R22制冷剂 设计蒸发温度-27 冷凝40)查表此时蒸发温度达-30左右,应该说现在这个蒸发温度不是利于带出-18的库温吗,可师傅让我把膨胀阀微开提高低压到0.08MPA左右,库温温度果真下去了-18以下,请问为什么打库温不是蒸发温度越低越好?机组为水冷冷藏机组
如题打-18度库温的膨胀阀调节方法,昨夜夜班跑冷藏制冷量工况,在库温到-17.6时候低压0.05MPA(R22制冷剂 设计蒸发温度-27 冷凝40)查表此时蒸发温度达-30左右,应该说现在这个蒸发温度不是利于带出-18的库温吗,可师傅让我把膨胀阀微开提高低压到0.08MPA左右,库温温度果真下去了-18以下,请问为什么打库温不是蒸发温度越低越好?机组为水冷冷藏机组
2楼
调大膨胀阀,提高低压压力,制冷量就加大了,库温当然下降的快。
回复
3楼
调大膨胀阀,提高低压压力,制冷量就加大了,库温当然下降的快。
回复
4楼
学习了,谢谢各位师傅了。
回复
5楼
学习了,谢谢荣昌老师
回复
6楼
开大降低回气过热度,增加供液量,提高蒸发器的效率,蒸发器换热量加大了
回复
7楼
学习了,谢谢各位师傅了
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2014-10-13 05:50 调大膨胀阀,提高低压压力,制冷量就加大了,库温当然下降的快。荣昌老师:调大膨胀阀,蒸发压力也相应升高,蒸发压力升高,相应的蒸发温度也回升高啊?蒸发温度升高,为何温度下降的加快呢?
回复
9楼
范大飞 发表于 2015-2-9 15:33 荣昌老师:调大膨胀阀,蒸发压力也相应升高,蒸发压力升高,相应的蒸发温度也回升高啊?蒸发温度升高,为 …蒸发压力上升了,制冷量也同时加大了,所以制冷温度也会快速下降。
回复
10楼
个人认为还是由于库温低导致的膨胀阀开启度小,从而导致供液量减小
回复