有个关于配电柜里面接触器的问题
tushouyuemie
2014年10月12日 22:10:21
只看楼主

整个柜子里面的控制流程是这样的:单片机给信号继电器,继电器接接触器,接触器控制一路电机,总共10个电机。交流接触器怎么接线,才能控制一路10个电机?交流接触器L1、L2、L3的线不是只能控制一个电机,与控制一路电机的接线区别是什么的,想不通。。。

整个柜子里面的控制流程是这样的:单片机给信号继电器,继电器接接触器,接触器控制一路电机,总共10个电机。
交流接触器怎么接线,才能控制一路10个电机?
交流接触器L1、L2、L3的线不是只能控制一个电机,与控制一路电机的接线区别是什么的,想不通。。。
免费打赏
qinabochenhong
2014年10月15日 21:47:33
22楼

没有说清楚啊,再说一下吧,
回复
土木的人真多
2014年10月16日 09:35:55
23楼
tushouyuemie 发表于 2014-10-13 13:50 “每台电机必须有电源,电源侧有断路器作短路保护,断路器下有接触器用以控制,接触器下有电机过载保护器 …根据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中第2.3节要求,交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护,其次应根据电动机的用途分别装设过载保护、断相保护(你这是单相不在此保护)、低电压保护以及同步电动机的是不保护(不存在此保护)。楼主装设断路器做短路保护和接地故障保护满足要求,装设热继电器做过载保护满足要求。根据第2.3.3条规定,每台电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台交流电动机可共用一套短路保护电器;一、总计算电流不超过20A,且允许无选择切断时;二、根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全是。楼主根据自己的要求看是否满足以上两条,如果满足,可以采用一路控制10台电动机,如果不满足,那就请各自独立。如果可以采用公用控制机保护系统,那么根据电动机分布的远近,可以采用链式连接的方式(即从控制保护系统出来后到一台电动机,再从这台电动机到另外一台电动机,以此类推),也可以采用树干式连接(即从从保护控制系统出来分别单根电缆到每台电动机,这时楼主只需要考虑端子连接的问题,市场上卖这种端子的多的很)。在此注意一个问题,电动机处于爆炸危险环境,不宜采用链式连接的方式。另外咨询接触器厂家,让做多一点的触头,或者增加辅助触头(但是要满足负荷要求),用于每台电动机都从接触器引线。
回复
勇者无疆
2014年10月16日 09:44:35
24楼
这不符合规范的要求把
回复
聆听声音
2014年10月16日 10:15:55
25楼
跟进学习中
回复
tushouyuemie
2014年10月16日 10:20:07
26楼
riberey 发表于 2014-10-16 09:35 根据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中第2.3节要求,交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护 …您好,电机的要求满足可以采用一路控制10台电机,链式的链接方式我听懂了,树干式的没懂:单根电缆到每台电机,考虑端子连接问题,这边没懂,是什么样的端子。端子的用处是:将电缆采用链式连接吗?
回复
土木的人真多
2014年10月16日 10:26:43
27楼
tushouyuemie 发表于 2014-10-16 10:20 您好,电机的要求满足可以采用一路控制10台电机,链式的链接方式我听懂了,树干式的没懂:单根电缆到每台 …即从热继电器出来的一个端子,通过市售的端子,分成10个端子,然后分别引至每台电动机。
回复
tushouyuemie
2014年10月16日 11:01:09
28楼
riberey 发表于 2014-10-16 10:26 即从热继电器出来的一个端子,通过市售的端子,分成10个端子,然后分别引至每台电动机。分线端子?
回复
szgjelec
2014年10月16日 22:14:32
29楼
riberey 发表于 2014-10-16 10:26 即从热继电器出来的一个端子,通过市售的端子,分成10个端子,然后分别引至每台电动机。 用接线排到还可以考虑看看,但是1个接触器拖10个,是不是太多了。
回复
hggzcc123
2014年10月17日 11:28:16
30楼
150W的电机这么小,你用个小型继电器也控制了,60个也不要占多大地方。
回复
qq_1406881020620
2014年10月20日 13:55:48
31楼
谢谢楼主的分享,快乐任务中