有个关于配电柜里面接触器的问题
tushouyuemie
2014年10月12日 22:10:21
只看楼主

整个柜子里面的控制流程是这样的:单片机给信号继电器,继电器接接触器,接触器控制一路电机,总共10个电机。交流接触器怎么接线,才能控制一路10个电机?交流接触器L1、L2、L3的线不是只能控制一个电机,与控制一路电机的接线区别是什么的,想不通。。。

整个柜子里面的控制流程是这样的:单片机给信号继电器,继电器接接触器,接触器控制一路电机,总共10个电机。
交流接触器怎么接线,才能控制一路10个电机?
交流接触器L1、L2、L3的线不是只能控制一个电机,与控制一路电机的接线区别是什么的,想不通。。。
免费打赏
暗夜星痕
2014年10月20日 14:55:13
32楼
谢谢楼主的分享
回复
liu.si.jie123
2014年10月21日 15:30:15
33楼
一个接触器下设十个接线端子每个端子接一台电机不行吗?
回复
goldenbay
2014年10月22日 14:36:32
34楼
3极或4极接触器通断控制都没问题,关键还是单相电机如何加装保护
回复
qx1470367056
2014年10月22日 15:12:27
35楼
单相150W的小电动机没有必要搞的那么复杂。每个电动机回路接个热继电器,然后10台电机并在一起接一个接触器。在接触器线圈控制回路中,将10个热继电器的动断触点串联接入。
回复
tushouyuemie
2014年10月22日 15:30:43
36楼
qx1470367056 发表于 2014-10-22 15:12 单相150W的小电动机没有必要搞的那么复杂。每个电动机回路接个热继电器,然后10台电机并在一起接一个接触器 …10台电机并联接一个继电器就可以了,继电器的线出来要分10路,得用分线器,可是1输入10输出的分线器,没见过。。
回复
en034
2014年10月22日 22:39:39
37楼
单相的电机,零线及接地线分接接到柜里的专用端子排就可以了,再由接触器控制电机的相线就可以了,一个接触器至少可以控制3台电机了,最多也就20个接触器,一个柜就能装完了。
回复
en034
2014年10月22日 22:40:12
38楼
单相的电机,零线及接地线分接接到柜里的专用端子排就可以了,再由接触器控制电机的相线就可以了,一个接触器至少可以控制3台电机了,最多也就20个接触器,一个柜就能装完了。
回复
hengheng1111
2014年10月23日 12:01:38
39楼
你觉得能实现吗?软起,变频器带,没见过过接触器也想省的
回复
王铜
2014年10月24日 08:02:34
40楼
配电柜实现的功能
电气线路控制按所逻辑
回复
bjwyy2013
2014年10月24日 09:39:15
41楼
8楼是个好办法
回复

相关推荐