最近遇到一个问题,现因地面空间的原因,业主要上一台630的柱上变,有没有大神曾经做过的。指点一下。
最近遇到一个问题,现因地面空间的原因,业主要上一台630的柱上变,有没有大神曾经做过的。指点一下。
2楼
本帖最后由 电气交流 于 2014-10-13 11:36 编辑
一般是315kVA及以下才设置,但是我觉得应该没有问题。
你在电杆边上做一个变压器的承重平台,不就可以了。
回复
3楼
630kVA不能用杆变,分两个315吧。
现在杆变很少了
回复
4楼
电气交流 发表于 2014-10-13 08:49 一般是315kVA及以下才设置,但是我觉得应该没有问题。你再电杆边上做一个变压器的承重平台,不就可以了。 …变压器称重平台是什么啊,柱上变本身不就有个槽钢台架吗,
回复
5楼
冒失杆上变我连400的都没见过,见过最大的就315好像。。。
回复
6楼
红苹果 发表于 2014-10-13 10:25 冒失杆上变我连400的都没见过,见过最大的就315好像。。。是呢,规范上宜用400以下的,这个630的好让我头大啊
回复
7楼
meirenyuheheiren 发表于 2014-10-13 09:42 变压器称重平台是什么啊,柱上变本身不就有个槽钢台架吗,麻烦再解释以下吧,初入这行。
回复
8楼
630不给上杆,可以落地式设计。
回复
9楼
杆上变压器是一种安装形式和地点而已,电力部门经常这么做,
是因为这样不增加平面占地而已,而且和架空线杆一体。
现在既然用地紧张,弄一个钢平台可否?
回复
10楼
按规定最大315,可以上两台315的,
回复
11楼
hyk13900 发表于 2014-10-23 10:57 按规定最大315,可以上两台315的,高!灵活机动呀!
回复