本期主题由版主无影提供,谢谢支持! 别忘了点我订购淘专辑哦,每场交流不再错过!
本期主题由版主无影提供,谢谢支持!
22楼
菜鸟意见:
1、公共区与风机应单独设动力箱,照明跟动力应该分开配电;
2、不合理,首先是电量计量不合理,再次从私人配电箱引出,租赁者肯定不愿意;
3、私人内部空调不必单独设置动力箱,直接从各户配电箱内配电即可。
回复
23楼
其实基本上大家的观点还是相同的了,不多说了。
回复
24楼
1.普通照明箱为私人区域配电箱,最好分开,公共区域新风机可上下链接式供电。
2.公共区域与私人区域用电最好分开,计量方便。
3.出租区空调室内机可从各户总配电箱配电
回复
25楼
1.不建议将动力与照明共用,照明要求较高的场所应当避免。作为设计人员,应考虑其使用性能。
2."公共区域新风机从为私人区域服务的空调配电箱中配电是否合理?"不知道私人区域服务的空调配电箱具体是什么,若是各层空调VRV主机(为出租或出售区域服务)配电箱,负荷等级相同,则均是动力配电,从其配电箱引出合理。考虑电费问题,可单独计量。
3.“出租(出售)区域的空调室内机(风机盘管)是否有必要专设动力配电箱或可从各户的总配电箱配电?”认为可以。风机盘管电量小,且从用电计量考虑,应从户配电箱配电。
回复
26楼
路过学习了!!!
回复
27楼
浙江是以10千瓦作为分界线,动力负荷在10千瓦以上要分开。
绿建的要求
回复
28楼
1.公共区域 照明和动力应当分开设置独立配电箱,严格点,要分别引自不同鐀线,因为动力负荷的启停或多或少的会影响线路压降
2.不能,从本假设命题,都是不同功能,不同区域,甚至是不同的营业体,如何计量计费,
3.同第二条
谢谢
回复
29楼
除了一人 其他观点都一致
回复
30楼
主要的问题就是计费和后期管理问题,不过现在的智能电表应该能解决你说的问题。
1、公共区域的空调设备容量较小对照明灯具的影响很小的话,应该可以。就行卫生间里面排风用的就是照明回路的;
2、主要是看该配电箱的位置,如果是在竖井等公共区域,我认为可以实现。如果是在私人区域则不可行;
3、同第一条,风机盘管负荷较小,现在常规做法就是直接从私人照明配电箱接电源!
有什么不合理的请指正!
回复
31楼
不建议将动力与照明共用,照明要求较高的场所应当避免。
回复