目前有没有关于厨房设备配电的要求的规范什么的?如果没有是否能在其他规范里面找到一些涉及到厨房的?这个是一个厨房配电箱的系统图,是否有不妥之处?
目前有没有关于厨房设备配电的要求的规范什么的?
如果没有是否能在其他规范里面找到一些涉及到厨房的?
这个是一个厨房配电箱的系统图,是否有不妥之处?
![QQ截图20141014160903.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7A/4A/rBBhH11EsOmAXk7ZAALb9XIH4wA411.jpg)
2楼
各位前辈,小弟虚心求教
回复
3楼
厨房配电箱 怎么会有这么多回路,开关还用到NSX?
没有看到布置图
回复
4楼
厨房单独设一个配电箱比较合适 改成三个配电箱
回复
5楼
love851006 发表于 2014-10-15 14:10 厨房配电箱 怎么会有这么多回路,开关还用到NSX?没有看到布置图因为这个是总配电箱,后面跟了2个分配电箱,所以用到了NSX。这个是一个酒店项目,厨房内设备比较多。布置图稍后上传
回复
6楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-15 15:05 厨房单独设一个配电箱比较合适 改成三个配电箱一个是总箱,两个分箱,厨房分了三个区域
回复
7楼
yangyong05009 发表于 2014-10-15 16:22 一个是总箱,两个分箱,厨房分了三个区域三个区域设三个箱子啊
回复
8楼
love851006 发表于 2014-10-15 14:10 厨房配电箱 怎么会有这么多回路,开关还用到NSX?没有看到布置图附上一部分的配电平面图
回复
9楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-15 16:27 三个区域设三个箱子啊箱子分别布置在强电房中,
回复
10楼
需要系数有点高,按配三是0.45(上限),功率因数有点高,配三是0.75。最近看过一个酒楼的,300kW设备功率,需要系数取0.6,功率因数为0.8。
回复
11楼
yangyong05009 发表于 2014-10-15 16:31 箱子分别布置在强电房中,图看的不是很清楚 我们一般像这种厨房都会在厨房附近单独设一个箱子 这样只有从强电房拉一个回路 这么多回路都要从配电房单拉到厨房不是很合理
回复