目前有没有关于厨房设备配电的要求的规范什么的?如果没有是否能在其他规范里面找到一些涉及到厨房的?这个是一个厨房配电箱的系统图,是否有不妥之处?

目前有没有关于厨房设备配电的要求的规范什么的?
如果没有是否能在其他规范里面找到一些涉及到厨房的?
这个是一个厨房配电箱的系统图,是否有不妥之处?

QQ截图20141014160903.jpg

免费打赏
yangyong05009
2014年10月15日 16:48:16
12楼
fitman 发表于 2014-10-15 16:32 需要系数有点高,按配三是0.45(上限),功率因数有点高,配三是0.75。最近看过一个酒楼的,300kW设备功率, …需要系数是有点高,因为配电柜配出的开关预留的比较大,为了保险起见,Kx=0.7
回复
yangyong05009
2014年10月15日 16:53:01
13楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-15 16:44 图看的不是很清楚 我们一般像这种厨房都会在厨房附近单独设一个箱子 这样只有从强电房拉一个回路 这么 …现在基本上是1个厨房用电设备配备一个回路,都从强电房拉。有没有什么规范依据说明厨房的用电设备的配电要求?
回复
丶城北徐工
2014年10月15日 16:59:29
14楼
yangyong05009 发表于 2014-10-15 16:53 现在基本上是1个厨房用电设备配备一个回路,都从强电房拉。有没有什么规范依据说明厨房的用电设备的配电要 …针对厨房的强电方面的规范倒是没有 厨房有特殊要求的我知道的只有 消防方面 今年5月份新增的要设置可燃气体报警控制器 但是不是说没有违反规范的设计就是好的
回复
癲︶ㄣ瘋
2014年10月15日 17:22:23
15楼
感觉这个总箱好像既有干线又有支线。还是按区域设分箱较合理吧。
回复
yangyong05009
2014年10月15日 17:36:40
16楼
癲︶ㄣ瘋 发表于 2014-10-15 17:22 感觉这个总箱好像既有干线又有支线。还是按区域设分箱较合理吧。总箱的1和2是用电缆分到配电箱的,其余是直接用微型断路器出线到各个用电设备。目前是按区域进行设置分箱,
回复
zhili051
2014年10月15日 18:04:07
17楼
好像是小作坊
回复
qinabochenhong
2014年10月15日 21:50:21
18楼
厨房单独设一个配电箱比较合适 改成三个配电箱
回复
yangyong05009
2014年10月15日 22:06:31
19楼
zhili051 发表于 2014-10-15 18:04 好像是小作坊五星级酒店,呵呵
回复
哇哈哈蝎
2014年10月16日 10:36:07
20楼
做的太复杂了
回复
qq_1404621155106
2014年10月16日 15:53:02
21楼
平面图有点看不清