新的消防水规GB50974-2014中,4.3.6条规定了消防水池大于1000m³时要设置成2座独立使用的消防水池,这个怎么理解,怎么操作,和原来的2格应该是不一样的做法,哪位高手能解答一下
新的消防水规GB50974-2014中,4.3.6条规定了消防水池大于1000m³时要设置成2座独立使用的消防水池,这个怎么理解,怎么操作,和原来的2格应该是不一样的做法,哪位高手能解答一下
12楼
zp_ks 发表于 2014-10-16 09:42 给你算一下啊,一类高层(综合楼),室外消防水量按新规是按体积算的大于50000方就40L/S,室内40L/S,地库采 …注意规范是“总蓄水有效容积”,意思是当总蓄水有效容积>1000立方,设两座即可,不要认为分成两座后,每座超500立方,还要分两格。
回复
13楼
huangzhimin 发表于 2014-10-16 11:36 一、参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)4.3.6(设计规定)消防水池的总蓄水有效容积大 …两格和两座是不同的概念 在实际运行中 两格中的格坏了 来检修另一格 怎么检修
回复
14楼
我的理解是:整个水池叫座,两座,就是2个一模一样的水池,第一个水池有几面墙,第二个水池也要有几面墙;格,让我想起田字格,整个水池就好像田字格外面那个框,里面用隔墙分成了几个格,所以两格的理解就是一座水池中用隔墙均分成两个格子。
不知道这样理解可对?
回复
15楼
格和座的区别是有无公共隔墙,显然座比格的要求更高!
回复
16楼
qikaixiang 发表于 2014-10-17 13:54 两格和两座是不同的概念 在实际运行中 两格中的格坏了 来检修另一格 怎么检修放掉其中一格的水,关闭连通的阀门,包括进水阀门
回复
17楼
老谭 发表于 2014-10-17 08:39 注意规范是“总蓄水有效容积”,意思是当总蓄水有效容积>1000立方,设两座即可,不要认为分成两座后,每 …是的,座和格的作用是一样的
回复
18楼
海啸 发表于 2014-10-17 16:19 放掉其中一格的水,关闭连通的阀门,包括进水阀门我说你没明白 单独的池子不受维修牵制 一体的池子大修时 必须全部放空 你想留一格水 池子都没办法修 大修时 发生火灾 设计就是缺陷
回复
19楼
听赵力军老师讲,分成两座主要是考虑抗震效果好(肯定比两格抗震好,可以去问一下结构专业)
回复
20楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-10-17 17:18 听赵力军老师讲,分成两座主要是考虑抗震效果好(肯定比两格抗震好,可以去问一下结构专业)很有道理,水池大了,一边检修,另一边蓄水状态,确实对结构要求很高。你的说法有道理的。
回复
21楼
2座不同于2格,不用讨论了吧
2座
赵立军在杭州宣讲,双墙、基础断开; 黄晓佳在南京宣讲,两座、还要有一定距离
回复