大于10000T的消防水池应设置能独立使用的两座消防水池怎么理解
zp_ks
zp_ks Lv.14
2014年10月15日 08:21:42
只看楼主

新的消防水规GB50974-2014中,4.3.6条规定了消防水池大于1000m³时要设置成2座独立使用的消防水池,这个怎么理解,怎么操作,和原来的2格应该是不一样的做法,哪位高手能解答一下

新的消防水规GB50974-2014中,4.3.6条规定了消防水池大于1000m³时要设置成2座独立使用的消防水池,这个怎么理解,怎么操作,和原来的2格应该是不一样的做法,哪位高手能解答一下
免费打赏
iamopaliu
2014年12月11日 12:15:50
32楼
raoysh 发表于 2014-10-15 17:01 规范强调500立方是宜,1000立方是应。至于格与座区别个人理解大于1000立方很可能2次火灾了按现在的规范大于1000立方一次火灾也很容易,比如一个大商,室外室内喷淋都是40,火灾持续时间分别为3、3、1.水池就要1008了。
回复
斩影海风
2015年03月26日 15:35:28
33楼
zp_ks 发表于 2014-12-11 08:07 主要考虑分成2格的原因是因为大水池深比较大,若1000T分成2格的话,共用一堵墙体的话对结构来说比较不安全, …如果是,为了考虑检修,和意外发生,保证另一个可供水的话,分成两座和分成两格,作用上是一样的,区别就是安全可靠性上,也就是说分成2座,没必要里面再分两格,本人也是这么理解的,刚刚做个立体仓库,蓄水池大于1000,
回复
zp_ks
2015年04月22日 08:10:51
34楼
lmx352470462 发表于 2015-3-26 15:35 如果是,为了考虑检修,和意外发生,保证另一个可供水的话,分成两座和分成两格,作用上是一样的,区别就 …你的立体仓库能不能借来参考一下
回复
fryghost123
2015年04月22日 23:11:59
35楼
大于1000m3分设2座来自石化规和石油天然气规及石油库规,新规考虑到石化、石油行业才改的。
再说我们石油、石化更多设置的是消防水罐,也就是大于1000m3时设置2个水罐,所以这里2座消防水池个人认为应该是2个具有独立基础及池壁的水池,虽然之前我们都是共用一个池壁。以后看整体趋势吧!2格也不错,就看审图的和当地消防局的意见了。
回复
tql1
2015年08月14日 17:45:10
36楼
消防水池很多是利用地下室外墙剪力墙做池壁的,此时如何断开?
回复
hclujun2012
2015年10月09日 11:21:48
37楼
刚问过结构专业,两座的意思是 池子基础是独立的,也就是每座池子有四面墙,结构上互不影响
回复
zp_ks
2015年10月10日 07:59:35
38楼
hclujun2012 发表于 2015-10-9 11:21 刚问过结构专业,两座的意思是 池子基础是独立的,也就是每座池子有四面墙,结构上互不影响如果在地下室的话,其实底部还是在一块的,只是中间隔墙要做双墙,各用各的
回复
安穆明weibo
2016年04月12日 16:57:32
39楼
这个如果说,消防吸水总管给坏了,怎么办?
回复
蓝婷茜
2016年04月12日 19:02:45
40楼
谢谢管理员,太好了
回复
逝水流年
2016年04月13日 07:21:18
41楼

规范强调500立方是宜,1000立方是应。至于格与座区别个人理解大于1000立方很可能2次火灾了
回复