大于10000T的消防水池应设置能独立使用的两座消防水池怎么理解
zp_ks
zp_ks Lv.14
2014年10月15日 08:21:42
只看楼主

新的消防水规GB50974-2014中,4.3.6条规定了消防水池大于1000m³时要设置成2座独立使用的消防水池,这个怎么理解,怎么操作,和原来的2格应该是不一样的做法,哪位高手能解答一下

新的消防水规GB50974-2014中,4.3.6条规定了消防水池大于1000m³时要设置成2座独立使用的消防水池,这个怎么理解,怎么操作,和原来的2格应该是不一样的做法,哪位高手能解答一下
免费打赏
安穆明weibo
2016年04月13日 08:36:22
42楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-12 16:57 这个如果说,消防吸水总管给坏了,怎么办?没太理解你的意思~~~囧@lichangan1000
回复
djy87374615
2016年04月13日 11:18:04
43楼
学习了,谢谢。
回复
easyshifei
2016年05月05日 17:29:05
44楼
做结构的表示这条规范编得有点扯,既然要对原规范进行修改就要给出理由来,为啥要改?
消防水池中设计两道隔墙既浪费材料又不好施工,并且对结构来说并没有增加安全性的作用
求砖家解答!
回复
皮皮鲁2011
2016年05月06日 09:17:00
45楼
看15S909-22 图示 这个比较直观 @呵呵
回复
lxg.0824
2016年05月06日 10:54:15
46楼
2座就是分成两个独立的消防水池,不共用任何隔墙,有各自出水管,排空管等,清洗检修时,不影响消防给水供给。
回复
zp_ks
2016年05月25日 08:10:09
47楼
lxg.0824 发表于 2016-5-6 10:54 2座就是分成两个独立的消防水池,不共用任何隔墙,有各自出水管,排空管等,清洗检修时,不影响消防给水供给 …正解:victory:
回复
qq_1479266612278
2016年11月26日 22:25:59
48楼
小米手机真心不错的,,之前买了好几部了,帮朋友和亲戚买的。反馈都非常不错的
szzzsfp.bandcamp.com
hzzzzfp.bandcamp.com
cqzzsfp.bandcamp.com
jnzzsfp.bandcamp.com
shzzsfp.bandcamp.com
njzzsfp.bandcamp.com
cdzzsfp.bandcamp.com
tjzzsfp.bandcamp.com
gzzzsfp1.bandcamp.com
kmzzsfp.bandcamp.com
nczzsfp.bandcamp.com
cszzsfp.bandcamp.com
nbzzsfp.bandcamp.com
fzzzsfp.bandcamp.com
bjzsffp.bandcamp.com
dlzzsfp.bandcamp.com
whzzsfp.bandcamp.com
hhhtkfpz.bandcamp.com
szzzsfp1.bandcamp.com
shzsffp.bandcamp.com
szzsffp.bandcamp.com
hzzsffp.bandcamp.com
jnzsfp.bandcamp.com
njzsffp.bandcamp.com
ncdkzsffp.bandcamp.com
tjzsffp.bandcamp.com
dkfpherb.codeplex.com
dkfptj.codeplex.com
dkfpxian.codeplex.com
dkfpwh.codeplex.com
dkfpsh.codeplex.com
dkfpjn.codeplex.com
回复
霍琛布鲁茨老爷
2016年12月04日 12:39:46
49楼
zp_ks 发表于 2014-12-11 08:07 主要考虑分成2格的原因是因为大水池深比较大,若1000T分成2格的话,共用一堵墙体的话对结构来说比较不安全, …结构专业表示这个锅我们不背,两格水池结构计算时会考虑空空(池外水、土压力)、满满、空满、满空四种不同工况并按最不利情况进行设计,与两座水池相比不存在任何结构安全上的隐患。
回复
霍琛布鲁茨老爷
2016年12月04日 12:41:09
50楼
zp_ks 发表于 2014-10-18 17:51 很有道理,水池大了,一边检修,另一边蓄水状态,确实对结构要求很高。你的说法有道理的。对结构要求一点都不高,属于正常应考虑的工况。。。
回复
xgz317424
2017年03月23日 13:02:19
51楼
raoysh 发表于 2014-10-16 12:41 算大了吧,地下建筑要单独算这句话不明白,我知道地上地下是单独算,但是都是按最大的取得啊,假如地下车库的比地上的用水量少,我们这边 都是按照最大的作为总用水量
回复