请教,单层单跨的有吊车的厂房,基础埋深1.5m,我做的基础高1.2m,工字型钢柱高是12m,钢柱与基础连接需要设置短柱吗?如果不设置的话,这个施工要怎么做?第一次计算基础,好多不懂,请大家帮忙,先谢谢大家了。
请教,单层单跨的有吊车的厂房,基础埋深1.5m,我做的基础高1.2m,工字型钢柱高是12m,钢柱与基础连接需要设置短柱吗?如果不设置的话,这个施工要怎么做?第一次计算基础,好多不懂,请大家帮忙,先谢谢大家了。
2楼
基础高1.2米难道做的是筏板基础
回复
3楼
雨落凡尘 发表于 2014-10-15 09:33 基础高1.2米难道做的是筏板基础不是,是坡形基础,300/250,基础底板厚550,还有上面一阶高是650
回复
4楼
我们这边一般会做短柱,你们建筑图上怎么画的,有没有短柱?
回复
5楼
guyuecanxing10 发表于 2014-10-15 14:32 我们这边一般会做短柱,你们建筑图上怎么画的,有没有短柱?只是帮别人手算了下,只给了我一些数据,没看到建筑图
回复
6楼
一般设短柱,且按照柱最小配筋率配筋
回复
7楼
钢柱么应爱是是跟基础短柱子用地埋螺栓连接
回复
8楼
本帖最后由 zyr002 于 2014-10-15 17:16 编辑
谢谢你们的回答。正好差300mm,应该设置短柱,是不是应该是把上面一阶650+300,做成950高的短柱
回复
9楼
学习了!!!
回复
10楼
做短柱,钢柱与砼基础采用预埋螺栓,二次灌浆处理
回复
12楼
独立基础没有没有短柱之说。
回复