所谓强柱弱梁,即柱子承载力大于梁的承载力,而不是柱子线刚度大于梁的线刚度,这一点设计时通过弯矩放大系数来控制,但是会不会出现这种情况:梁的截面比较大,从而梁的线刚度远大于柱,在某一荷载作用下,梁的内力没有达到极限承载力,当然柱子承载力肯定也没有达到,但是由于柱子刚度太小从而发生较大变形或混凝土裂缝,从而在柱端出现较为明显的结构裂缝,而梁在结构设计时就已进行了裂缝宽度验算,所以裂缝不明显,此时的状态到底属于强柱弱梁还是强梁弱柱?
所谓强柱弱梁,即柱子承载力大于梁的承载力,而不是柱子线刚度大于梁的线刚度,这一点设计时通过弯矩放大系数来控制,但是会不会出现这种情况:梁的截面比较大,从而梁的线刚度远大于柱,在某一荷载作用下,梁的内力没有达到极限承载力,当然柱子承载力肯定也没有达到,但是由于柱子刚度太小从而发生较大变形或混凝土裂缝,从而在柱端出现较为明显的结构裂缝,而梁在结构设计时就已进行了裂缝宽度验算,所以裂缝不明显,此时的状态到底属于强柱弱梁还是强梁弱柱?
2楼
我感觉你想法很奇怪,梁的线刚度怎么可以大于柱子的,你设想下,梁端线刚度大于柱子的结果就是,柱子端附近弯曲开裂,整个结构都会破坏掉,留着梁何用。
回复
3楼
想法挺有意思,不过貌似不对
回复
4楼
林泽松 发表于 2014-10-15 12:48 我感觉你想法很奇怪,梁的线刚度怎么可以大于柱子的,你设想下,梁端线刚度大于柱子的结果就是,柱子端附近 …你可以找个工程看看,现在多数工程梁的线刚度都大于柱,强柱弱梁是承载力而不是线刚度
回复
5楼
ailbin 发表于 2014-10-16 13:05 你可以找个工程看看,现在多数工程梁的线刚度都大于柱,强柱弱梁是承载力而不是线刚度。。。我写错了,不是线刚度,抗弯刚度。这个概念和只按照线刚度的理解是不够充分,强柱弱梁的关键是塑性角
回复
6楼
这就是结点核心区为什么要加强的原因
回复
7楼
cuiyao2046 发表于 2014-10-16 15:57 这就是结点核心区为什么要加强的原因梁的弯矩传递给节点的作用形成剪力,故而应该考虑的是结点的抗剪刚度,而不是抗弯刚度
回复
8楼
学习了,不错的啊
回复
9楼
强柱弱梁(strong column and weak beam)指的是使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求。下面引用朱总的话:
影响强柱弱梁的因素很多,涉及:计算假定、梁端负弯矩钢筋、梁端正弯矩钢筋、梁端裂缝验算、楼板配筋等诸多问题。规范采用加法,就是加大柱端弯矩设计值,但实际工程中要实现强柱弱梁难度很大,按目前设计计算方法设计,基本上只是一个梦。主要问题如下:
1. 计算梁端与实际梁端位置不统一,导致梁端计算负弯矩过大,加大强柱弱梁的负担;
2. 梁端底部实配钢筋与强柱弱梁验算相差巨大,程序的强柱弱梁验算未考虑规范强条规定的框架梁梁端上下钢筋配置要求,强柱弱梁验算结果严重不真实;
3. 裂缝验算时梁端弯矩取值不合理,导致梁端配筋过大,而梁端配筋加大后未进行强柱弱梁的再验算;
4. 实际工程中,楼板钢筋的影响,楼板越厚,影响越大。
考虑上述问题,经估算现阶段要实现强柱弱梁,柱端弯矩放大系数应不小于2.
强柱弱梁的根本目的是为确保大震时的梁铰机制,最为紧迫的是按规范要求改进计算程序,还强柱弱梁验算的真实情况。实际工程中,建议可多做减法,应严格控制梁端正负钢筋,配筋应做到:梁端不多、跨中不少、总量控制,这样强柱弱梁才有可能。
回复
10楼
赞一个,学习中
回复
11楼
这种结构部会出现吧
回复