新的消防给水规范5.2.6条第6款,和建筑给排水规范有矛盾,后者属于强条,应该怎么定
glx117
glx117 Lv.9
2014年10月15日 12:46:36
只看楼主

新的消防给水规范5.2.6条第6款,和建筑给排水规范有矛盾,进水管和溢流水位的关系应该是怎么样的呢,前者说不应大于150,后者说要大于150,且后者属于强条,应该怎么定

新的消防给水规范5.2.6条第6款,和建筑给排水规范有矛盾,进水管和溢流水位的关系应该是怎么样的呢,前者说不应大于150,后者说要大于150,且后者属于强条,应该怎么定
免费打赏
zhanghaijun760209
2014年10月15日 14:13:46
2楼
这是规范组的专家年纪大了,把生活水箱的进水管要求看成消防水箱的要求了,实在不应该。