超高层住宅套内单元也要做自动报警。现每户设一个住宅控制器,各房间的探测器接入控制器,再由控制器统一接到总线上。现在问题是,按规范,每回路所还点数不多于200并预留10%,每个隔离器所保护设备数不应超过32个。那在统计上,是按住宅控制器的数量来统计还是按住宅内所有探测器的数量来统计?
超高层住宅套内单元也要做自动报警。现每户设一个住宅控制器,各房间的探测器接入控制器,再由控制器统一接到总线上。
现在问题是,按规范,每回路所还点数不多于200并预留10%,每个隔离器所保护设备数不应超过32个。那在统计上,是按住宅控制器的数量来统计还是按住宅内所有探测器的数量来统计?
2楼
这个问题我也想知道,个人观点,如果有控制器了,控制器后面的点位应该有控制器来控制,对于消控室应该只算一个点吧。
回复
3楼
只算住宅控制器,后面带的探头不算。国标图集有说明。
回复
4楼
iamcmh 发表于 2014-10-15 21:29 只算住宅控制器,后面带的探头不算。国标图集有说明。国标图集中59页说明了每户算一个地址点(带家居控制器)。但问题是58页提示的隔离器可只按保护设备的数量不超过32个产设置,没有说是按地址数。同时规范中关于200点的数量也是设备与地址的大者。因此从字面解释更接近是按终端设备数,当然我个人也认为是按一户一点来统计更合理。
回复
5楼
我们画图是按探测器个数统计 接近32个探测器单独设一个短路隔离器 不超过200个探测器共一根信号线 图审的也没有提过
回复
6楼
fitman 发表于 2014-10-16 09:56 国标图集中59页说明了每户算一个地址点(带家居控制器)。但问题是58页提示的隔离器可只按保护设备的数量 …家具控制器我们画图好像没有这个 有没有平面图给我学习下
回复
7楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-16 11:36 我们画图是按探测器个数统计 接近32个探测器单独设一个短路隔离器 不超过200个探测器共一根信号线 图审的 …这样做当然没问题。但对于超高层住宅,这样的分法,回路数及隔离器就多了点。
回复
8楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-16 11:45 家具控制器我们画图好像没有这个 有没有平面图给我学习下新图集中有方案
回复
9楼
fitman 发表于 2014-10-16 11:51 这样做当然没问题。但对于超高层住宅,这样的分法,回路数及隔离器就多了点。这样安全 你要是按控制器算 一栋楼才几个隔离器啊 万一发生故障 那就是很多层的探测器失效
回复
10楼
fitman 发表于 2014-10-16 11:51 这样做当然没问题。但对于超高层住宅,这样的分法,回路数及隔离器就多了点。我们也是这样做的
回复