请教,新消规动水压力的名词解释为:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差。怎么理解??
请教,新消规动水压力的名词解释为:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差。怎么理解??
2楼
同问?顶顶
回复
3楼
就是某一点的剩余压力。。。。。。
回复
4楼
如何理解啊?我现在也没有搞明白。。。。
回复
5楼
《消规》术语动水压力=总压力-速度压力,不就是静压吗?
回复
6楼
zhujinyang 发表于 2015-1-25 21:09 《消规》术语动水压力=总压力-速度压力,不就是静压吗?其实很小,dn65栓内径68mm,5L/s流量,速度1.4米/秒,动压0.11M(0.0011Mpa),根本不用“剩余压力'”动水压力“更不能用”动压'表述.其实就是静压,与总压力相差很小。似乎很严密,其实很混乱。
回复
7楼
zhujinyang 发表于 2015-1-25 21:22 其实很小,dn65栓内径68mm,5L/s流量,速度1.4米/秒,动压0.11M(0.0011Mpa),根本不用“剩余压力'”动水 …速度压力的计算见《消规》10.1.3条Pv就是动压头。10.1.4条Pn=Pt-Pv就是某点静压。
回复
8楼
本帖最后由 白天要觉觉 于 2015-1-28 15:37 编辑
其实就是速度水头。
伯努利方程里面的v^2/2g
单位做下换算就是了。
-----------
看错了,速度压力及速度水头。
动水压力指测压管水头。
回复