怎样理解<<高规>>中这句话?
jjttbin
Lv.3
2004年12月02日 22:13:23
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
怎样理解这句话?<<高规>>7.4.8.1增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。大家发表一下意见
怎样理解这句话?<<高规>>7.4.8.1增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
大家发表一下意见
免费打赏
siceman
2004年12月04日 17:14:03
12楼
有三篇文章大家可以看看,里面都提到了这个问题:
1、《稳压泵的流量确定》姜文源
2、《增压泵在多民用建筑中应用的建议》王可为 张镝
3、《自动喷水系统设计中的几个问题》马志虎