配电箱有这么干的吗?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2014年10月17日 11:32:34
只看楼主

是否符合规范,据说就是为了省箱体。

是否符合规范,据说就是为了省箱体。

IMG_20141016_133624.jpg


IMG_20141016_133637.jpg

免费打赏
fenda501
2014年10月17日 15:54:01
12楼
工艺上说不过去!
回复
tyrone3000
2014年10月17日 16:13:17
13楼
qq359879362 发表于 2014-10-17 15:49 规范可能没有这些要求,我说下我原来在成套厂的技术规程:它违反的部分。1,塑壳断路器相间隔板没装。(箱 …我了解了一下情况:1、隔板要等包装的工序装;2、第二条,确实不行;3、已搪锡了,在锡锅里面浸的;4、技术设计的箱体(生产订单)就这么大,距离不够;5、浪涌接到主空开的进线端,所以有拐弯;6、N线,工人说没有蓝色胶带了,方正就这几个件,能看到就行;7、箱内没有设置PE排和N排,这个设计就没用过这玩意。
回复
qq359879362
2014年10月17日 16:31:06
14楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-10-17 16:33 编辑 tyrone3000 发表于 2014-10-17 16:13 我了解了一下情况:1、隔板要等包装的工序装;2、第二条,确实不行;4,箱体大小不用改,一般做法会在塑壳下面加个底座,一来增加进线处延伸铜排与箱体底板的距离,二来方便进线电缆接线。5,说的是那个圈。7,没有PE排。。。
回复
yyliuliu
2014年10月17日 16:37:47
15楼
不大懂 进来学习
回复
yyliuliu
2014年10月17日 16:38:13
16楼
不大懂, 进来学习
回复
tyrone3000
2014年10月17日 17:00:17
17楼
qq359879362 发表于 2014-10-17 16:31 4,箱体大小不用改,一般做法会在塑壳下面加个底座,一来增加进线处延伸铜排与箱体底板的距离,二来方便进 …什么样的底座?
回复
zhili051
2014年10月17日 17:00:23
18楼
上面是总进线开关吗?进线小点吧 而且把大开关移到小开关上面不行吗
回复
qianbochenhong
2014年10月17日 17:38:00
19楼
基本没见过的说
回复
desparado
2014年10月18日 10:28:04
20楼
总觉得头重脚轻
回复
王大志
2014年10月19日 12:54:55
21楼
做的不怎么的
回复