求助,16平住宅进户导线,能配63的开关吗
imzhuangqi
imzhuangqi Lv.2
2014年10月18日 20:14:17
只看楼主

原本是25平63的开关,施工单位擅自改成16平63安,这样行吗,按理来说应该不可以吧。但是人家房子都盖好了才说....大大的经验行吗?

原本是25平63的开关,施工单位擅自改成16平63安,这样行吗,按理来说应该不可以吧。
但是人家房子都盖好了才说....
大大的经验行吗?
免费打赏
k289114516
2014年10月18日 20:47:12
2楼
按照04dx101-1图集6-2中,BV线(3根)在25°c环境中载流量16㎡是59A,25㎡是77A,按理来说用16㎡显然不合理。
你是监理么,这种情况就下通知单?
(按照经验,你这虽然是大户型,但也不是所有的空调同时打开,也不是很严重;但是按照规范是肯定不行的)
回复
zhoujianghe886
2014年10月18日 21:10:46
3楼
这个是没问题的,25mm2进线很少,16mm应该可以满足使用
回复
dev1227ht
2014年10月18日 21:48:48
4楼
每天坚持学一点。
回复
yb233361
2014年10月19日 10:53:05
5楼
16m2 是电缆吧,电缆电流是90A,应该没问题
回复
yao987
2014年10月19日 12:36:25
6楼
k289114516 发表于 2014-10-18 20:47 按照04dx101-1图集6-2中,BV线(3根)在25°c环境中载流量16㎡是59A,25㎡是77A,按理来说用16㎡显然不合理 …查表也是查两根线的吧,以载流导体数目算。
回复

相关推荐

APP内打开