探讨:当梁与柱斜交时,梁钢筋锚固的问题
溪云初起
2014年10月19日 14:32:26
只看楼主

请教各位高手:当梁与柱斜交时,梁主筋直伸入柱内的水平向锚固长度有可能不满足0.4LaE,此时可否将纵筋沿柱边水平向弯折以达到0.4LaE的规范要求后,再向下锚固于柱内,请问这样可以吗?如果不行,有什么好办法吗

请教各位高手:当梁与柱斜交时,梁主筋直伸入柱内的水平向锚固长度有可能不满足0.4LaE,此时可否将纵筋沿柱边水平向弯折以达到0.4LaE的规范要求后,再向下锚固于柱内,请问这样可以吗?如果不行,有什么好办法吗
免费打赏
溪云初起
2014年10月20日 09:44:27
2楼
看看大家怎么说
回复
lxy20080432
2014年10月20日 10:59:20
3楼
个人认为弯锚是可以的!
回复
溪云初起
2014年10月20日 16:30:06
4楼
大家讨论一下
回复
535765
2014年10月20日 17:07:19
5楼
梁钢筋在柱内水平直锚长度必须符合规范要求,然后再弯锚固达到要求就可以了。
回复
535765
2014年10月20日 17:08:14
6楼
梁钢筋在柱内水平直锚长度必须符合规范要求,然后再弯锚固达到要求就可以了。
回复
jinghai522521
2014年10月21日 08:48:02
7楼
这种情况下应该把梁做在柱里皮,然后挑板
回复
扫荡群雄
2014年10月21日 08:50:48
8楼
期待高手 回答
回复
lsmqhln
2014年10月21日 09:15:52
9楼



可以将纵筋沿柱边水平向弯折以达到0.4LaE的规范要求后,再向下锚固于柱内。



回复
匆匆那些年
2014年10月21日 10:37:09
10楼
很好的资料,谢谢楼主!
回复
溪云初起
2014年10月22日 11:42:38
11楼
lsmqhln 发表于 2014-10-21 09:15 可以将纵筋沿柱边水平向弯折以达到0.4LaE的规范要求后,再向下锚固于柱内。可以弯折有依据吗