大屋面避雷带敷设方式求助
k289114516
k289114516 Lv.4
2014年10月20日 13:41:37
只看楼主

三类防雷建筑,宽度大于20m怎么处理?很多图纸是直接画的一条避雷带,有些写的用扁铁。图集上,明装写的要用混凝土支座墩,暗敷是在保温层一下。我看论坛里很多说暗敷在保温层不好,雷击会击碎。那么一般住宅用哪一种方式好呢? 谢谢

三类防雷建筑, 宽度大于20m怎么处理?
很多图纸是直接画的一条避雷带,有些写的用扁铁。
图集上,明装写的要用混凝土支座墩,暗敷是在保温层一下。我看论坛里很多说暗敷在保温层不好,雷击会击碎。
那么一般住宅用哪一种方式好呢? 谢谢
免费打赏
逸清风
2014年10月23日 08:12:36
12楼
保温层暗敷
回复
mashie
2014年10月23日 08:46:27
13楼
一般住宅屋面就是可上人的屋面,也不会对住户开放,安全第一。防雷带一般采用镀锌圆钢明敷。
回复
丶城北徐工
2014年10月23日 10:21:21
14楼
扁钢(热镀锌),屋面保温层内敷设.
回复
shaobao79
2014年10月23日 11:22:59
15楼
如果按接闪带的功能来讲,是防直击雷,理应做明敷,但现在大部分建筑为上人屋面,屋面上设备相当密集,所以个别采用暗敷也是一种常用做法,我在南方看到的大部分项目都以暗敷为主,有些气象部门也允许或者宽容这种做法,北方暗敷与明敷都有,这个看设计的理念了,只论效果,不要强行僵硬的理解规范。
回复
czcqcc
2014年10月23日 11:33:26
16楼
看来有明装也有暗敷,一般平屋面屋顶好像都可以上去,至于上不上人看使用者,甲方在建设的时候上去检查肯定会说明装不好看。
回复
任逍遥
2014年10月24日 17:26:33
17楼
明敷的比较多,一般在对建筑美观要求较高的地方才暗敷