临时专用变相关接线
tiger0031
Lv.4
2014年10月20日 14:10:19
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
大家讨论一下,找问题。
大家讨论一下,找问题。
免费打赏
tiger0031
2014年10月20日 14:12:14
2楼
建筑专用变压器630kVA,总配电柜竟如此设置。
回复
tiger0031
2014年10月20日 14:21:36
3楼
个人分析问题如下:一总开关不用漏保,无刀闸。(分开关同总开关一样问题)二工作零线直接接箱体,连接N排用裸导线,同时截面太小。三 无PE排,三路出线PE线直接与进线PE缠绕成一点。