遇到个负荷计算表,不太明白他们之间的联系(如何计算的)。比如,装机容量和后面的计算负荷之间的关系。还有0.4KV侧变压器的容量为什么只有1250KVA,与上面的装机容量或者计算负荷等相差太多,够用么? 希望各位老师不要嫌弃问题简单,实在不清楚。望不吝赐教。 拜谢~~~ 数据或者信息提供不全的话,需要什么您提出来我再补充。
遇到个负荷计算表,不太明白他们之间的联系(如何计算的)。比如,装机容量和后面的计算负荷之间的关系。还有0.4KV侧变压器的容量为什么只有1250KVA,与上面的装机容量或者计算负荷等相差太多,够用么?
希望各位老师不要嫌弃问题简单,实在不清楚。望不吝赐教。 拜谢~~~
数据或者信息提供不全的话,需要什么您提出来我再补充。
2楼
你把装机容量、计算负荷的名词概念搞明白你就知道怎么回事了!
回复
3楼
路过看看了。
回复
4楼
rk5707 发表于 2014-10-20 16:24 你把装机容量、计算负荷的名词概念搞明白你就知道怎么回事了!请问一下,变压器容量不是应该大于计算负荷吗?这个1250KVA不太懂
回复
5楼
hot_man 发表于 2014-10-20 16:44 请问一下,变压器容量不是应该大于计算负荷吗?这个1250KVA不太懂上面是总容量,下面的0.4kV的容量,没有错
回复
6楼
1#变电所负载率91%恐怕供电局过不了吧
回复
7楼
电气交流 发表于 2014-10-20 16:50 上面是总容量,下面的0.4kV的容量,没有错谢谢老师的回答。再问一下,那这个变电所的变压器容量大概在多少?谢谢~
回复
8楼
变压器容量大于计算出来的视在容量,这没问题,关于负载率问题,我想这里选的两台变压器是分列运行,各带一部分负荷吧。
回复
9楼
1#变电所负载率91%、箱式变站(铺建区)负载率87%恐怕供电局不能同意
回复
10楼
hot_man 发表于 2014-10-20 16:44 请问一下,变压器容量不是应该大于计算负荷吗?这个1250KVA不太懂表上是不是写错了啊,计算负荷比你选择的变压器容量大了十倍!!
回复
11楼
电气交流 发表于 2014-10-20 16:50 上面是总容量,下面的0.4kV的容量,没有错他是选择了两台1250的,是不是有些浪费呢?可不可以选择一台1250或者两台800的?