新消规,主泵启泵压力开关的设置位置问题
老谭
老谭 Lv.12
2014年10月21日 15:17:09
只看楼主

根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在”消防泵出水干管“上。临时高压消防给水系统,当稳压泵设在屋顶,按新规可能存在两种做法:(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。大家认为会是哪种做法?

根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在” 消防泵出水干管“上。
临时高压消防给水系统, 稳压泵设在屋顶, 按新规可能存在两种做法:
(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;
(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。
大家认为会是哪种做法?
免费打赏
huangsuihua
2015年11月26日 09:43:53
22楼
这个规范没有规定,我们一般也不写上去的。喷淋的系统一般是0.035MPa,但喷淋的有延时器,这个消火栓没有,所以设多少合适真不太清楚。
回复
co1448068656327
2015年11月26日 11:11:29
23楼
跳过学习了
回复
惊鸿瞥
2015年12月05日 20:05:46
24楼
学习了,有了更深层次的理解
回复
co1448068656327
2015年12月06日 10:39:20
25楼

路过学习了!!!!
回复
yi一
2015年12月07日 16:11:30
26楼
学习了,:)
回复
co1456973561348
2016年03月03日 11:33:29
27楼
这个行业压力开关和流量开关哪个厂家的做的比较好
回复
木兰星14
2016年03月04日 10:06:11
28楼
学习了,各位前辈们见解很到位
回复
龙兴互补
2016年03月04日 11:39:01
29楼
谢谢楼主,辛苦啦
回复
zidane19882007
2016年03月10日 23:25:46
30楼
楼主理解有误,,稳压泵装置的压力开关是稳压装置自带,这个压力开关是控制稳压泵启停,为消防管道冲水保压的技术措施。而消防主干管处的压力开关(压力传感器)是控制消防主泵的启动的,两个概念两码事。压力开关的设定值可以参照最新版的消规图集来计算稳压装置的启停压力和消防泵的启动压力值。
回复
xiaotian005
2016年03月11日 15:49:18
31楼
如果你看了15S909估计就会明白了。。。有稳压设备流量开关是不直接启泵的。。。压力开关设置在主观上或是稳压设备出水管上是一样的。。。其实就是个远传压力表。。。但是懂电信的应该就知道,,一块表只能设定两个值。。。其实是需要两块表来设定3个数值的