新消规,主泵启泵压力开关的设置位置问题
老谭
老谭 Lv.12
2014年10月21日 15:17:09
只看楼主

根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在”消防泵出水干管“上。临时高压消防给水系统,当稳压泵设在屋顶,按新规可能存在两种做法:(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。大家认为会是哪种做法?

根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在” 消防泵出水干管“上。
临时高压消防给水系统, 稳压泵设在屋顶, 按新规可能存在两种做法:
(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;
(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。
大家认为会是哪种做法?
免费打赏
gzwk11
2016年04月10日 16:11:44
32楼
湿式报警阀设置在地下室水泵房内,压力开关也在地下室水泵房内,在10层楼顶打开喷淋末端试水,就算10层的水放光了,地下室内的水管内压力也不会减小,湿式报警阀根本如何才能能启动?
回复
灯泡丶
2016年04月10日 16:46:44
33楼
15S909 消规 90页说的很清楚
回复
wm6318
2016年10月27日 17:39:59
34楼
shayisiaerr
回复
小小reader
2017年03月03日 17:41:23
35楼
zidane19882007 发表于 2016-3-10 23:25 楼主理解有误,,稳压泵装置的压力开关是稳压装置自带,这个压力开关是控制稳压泵启停,为消防管道冲水保压 …我赞同层主的观点,我也这样认为