30层的房子,每层3户,我每隔4层设置一个集中表箱,我用母线槽送电,每个集中表箱用电缆转接箱连接,电梯的主供和备供我用的电缆,用电缆竖井上的房顶,消防和应急(我只需接在他的总开关上)我用的都是这两根电缆(在楼顶做的分支箱),这个变电所我设置在负一层,这个设计有什么问题,

30层的房子,每层3户,我每隔4层设置一个集中表箱,我用母线槽送电,每个集中表箱用电缆转接箱连接,电梯的主供和备供我用的电缆,用电缆竖井上的房顶,消防和应急(我只需接在他的总开关上)我用的都是这两根电缆(在楼顶做的分支箱),这个变电所我设置在负一层,这个设计有什么问题,
免费打赏
开心老爸
2014年10月22日 13:10:48
2楼
里面一般都有一个断路器
回复
qianbochenhong
2014年10月22日 17:18:10
3楼

里面一般都有一个断路器
回复
warrior0318
2015年12月17日 13:05:13
4楼
低压电缆肯定来自配电室低压馈线柜,馈线柜内有塑壳或框架断路器,转接箱内是否还需加装断路器?三级还是四级?保护上下级选择性、灵敏度该如何校验?