变电站主接地网敷设并掩埋完毕,要求立即检测主接地网的接地电阻值,报来测试结果为0.09欧姆!俺很纳闷了:90毫欧,有可能这么小么?!俺可是从来没见过几十毫欧级的接地电阻哦。(测试者说他们自己也有怀疑,为了验证,然后又用同样方法去测试独立避雷针的独立接地网的接地电阻,结果为2.3欧姆)各位看官,请议议哈。主接地网敷设(铜网)现场测试接地电阻
变电站主接地网敷设并掩埋完毕,要求立即检测主接地网的接地电阻值,报来测试结果为0.09欧姆!俺很纳闷了:90毫欧,有可能这么小么?!俺可是从来没见过几十毫欧级的接地电阻哦。
(测试者说他们自己也有怀疑,为了验证,然后又用同样方法去测试独立避雷针的独立接地网的接地电阻,结果为2.3欧姆)
各位看官,请议议哈。
主接地网敷设(铜网)
现场测试接地电阻
2楼
这种不负责任的报告出来,可以开罚单过去!
回复
3楼
这种不负责任的报告出来,可以开罚单过去!
回复
4楼
你们地下可能有矿,金属含量很高
回复
5楼
如果下面是金矿那。。。。。。。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-10-22 08:52 这种不负责任的报告出来,可以开罚单过去!;P:lol老兄快人快语,爽!但俺还是装作比较含蓄的,跟他理论理论。实不相瞒,对方做试验的领班是个学烹饪专业然后改行的,参加了一个系统内的什么电气试验培训班发了个结业证就上岗的,还有就是某某领……..,莫说得太那个了哈,呵呵。
回复
7楼
我在电厂测得都很小,大于1欧,说明这个接地点和主网没接好,或者说腐蚀的快断了,就要在1到2年内开挖处理
回复
8楼
我在电厂测得都很小,大于1欧,说明这个接地点和主网没接好,或者说腐蚀的快断了,就要在1到2年内开挖处理
回复
9楼
我在电厂测得都很小,大于1欧,说明这个接地点和主网没接好,或者说腐蚀的快断了,就要在1到2年内开挖处理
回复
10楼
这种不负责任的报告出来,可以开罚单过去!
回复
11楼
tianmennanhai 发表于 2014-10-22 14:56 我在电厂测得都很小,大于1欧,说明这个接地点和主网没接好,或者说腐蚀的快断了,就要在1到2年内开挖处理我也见过0.2—0.5Ω的情况,确实有的,土壤条件很好的那种。但是几十毫欧级的,偶可是闻所未闻、见所未见过哈。算得奇葩案例之一也!
回复