一组低压柜有两台进线柜一台联络柜,要实现三合二,机械及电气连锁,进线柜和联络里分别要加哪些元件?
一组低压柜有两台进线柜一台联络柜,要实现三合二,机械及电气连锁,进线柜和联络里分别要加哪些元件?
12楼
没有见过这样的,我们现在都在做电气闭锁和用三取二的钥匙用来闭锁
回复
13楼
wxs801020 发表于 2014-10-22 15:12 如图元件,是不是机械联锁是手动,电气联锁是自动?怎么加的电压继电器,提供下图纸吧
回复
14楼
成功解锁 发表于 2014-10-23 10:19 没有见过这样的,我们现在都在做电气闭锁和用三取二的钥匙用来闭锁同意12楼的意见
回复
15楼
没那么复杂,3合2,机械联锁采用钥匙,三锁两钥型W1。 电气联锁串闭点,联络柜加一个中间继电器实现
回复
16楼
~~~
回复
17楼
a214174634 发表于 2014-10-23 13:39 没那么复杂,3合2,机械联锁采用钥匙,三锁两钥型W1。 电气联锁串闭点,联络柜加一个中间继电器实现哦,你说的这个是手动的吧
回复
18楼
楼主你说的没有备自投,就是一个普通常规项目,按12楼和15楼说的做就行啊。就是选择断路器附件时加上三锁两钥匙,手动就行了。
回复
19楼
kobe8899 发表于 2014-10-22 10:25 主要是技术要求没有提到要自投 或自复,所以不需要电压继电器请问一下,电压继电器是否与自投或自复位的断路器配套使用啊?我这边有一个双电源切换箱里面也用了电压继电器,用上了自动切换,这两者有什么联系吗?
回复
20楼
单单手动实现三取二,就直接加个三锁两钥匙+电气联锁就可以,不需要什么元器件,只要框架断路器辅助接点接入合闸线圈前就可以了。
若要实现自投或自复功能,则需要加电压继电器和时间继电器,若用PLC或备自投装置则线路相对会简单点
回复
21楼
果啊果 发表于 2016-6-4 13:05 请问一下,电压继电器是否与自投或自复位的断路器配套使用啊?我这边有一个双电源切换箱里面也用了电压继 …双电源切换箱 里面应该有双电源开关,为何还要电压继电器 ?可能需要欠压反馈信号
回复