关于低压配电电缆最小截面的问题?
古木叶
古木叶 Lv.14
2014年10月22日 12:20:28
只看楼主

关于低压配电电缆最小截面的问题: 根据以下规范条文,假如有一380V的2.2kW的室外电机需要配电,不考虑线路的长度问题,配电接地系统采用TN-S形式,电缆采用YJV的,那么电缆型号应该用4x1.5的电缆?还是4x4的?还是4x10的?还是4x2.5的?根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.7条: “符合下列情况之一的线路,中性导体的截面应与相导体的截面相同: 1、单相两线制线路;

关于低压配电电缆最小截面的问题:
根据以下规范条文,假如有一380V的2.2kW的室外电机需要配电,不考虑线路的长度问题,配电接地系统采用TN-S形式,电缆采用YJV的,那么电缆型号应该用4x1.5的电缆?还是4x4的?还是4x10的?还是4x2.5的?
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.7条:
“符合下列情况之一的线路,中性导体的截面应与相导体的截面相同:
1、单相两线制线路;
2、铜相导体截面小与等于16平方毫米或铝相导体截面小于等于25平方毫米的三相四线制线路。”
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.10条:
“在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10平方毫米,铝保护接地中性导体的截面积不应小于16平方毫米。”
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.14条第3款:
”电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体,其截面积应符合下列固定:
1)有机械损伤防护时,铜导体不应小于2.5平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米;
2)无机械损伤防护是,铜导体不应小于4平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。“‘
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.14条第5款:
”永久性连接的用电设备的保护导体预期电流超过10mA时,保护导体的截面积应按下列条件之一确定:
1)铜导体不应小于10平方毫米或铝导体不应小于16平方毫米;
2)当保护导体小于本款第1项规定时,应为用电设备敷设第二根保护导体,其截面积不应小于第一根保护导体的截面积。第二根保护导体应一致敷设到截面积大于等于10平方毫米的铜保护导体或16平方毫米的率保护导体处,并应为用电设备的第二根保护导图设置单独的接线端子;
3)当铜保护导体与铜相导体在一根多芯电缆中时,电缆中所有的铜导体截面积的总和不应小于10平方毫米;
4)当保护导体安装在金属导管内并于金属导管并接时,应采用截面积大于等于2.5平方毫米的铜导体。”

免费打赏
土木的人真多
2014年10月24日 09:37:15
12楼
首先回答楼主,在不考虑距离的情况下采用4×2.5足够了,在非防爆区按照载流量可以考虑采用4×1.5,但是在防爆区就必须采用4×2.5,(根据GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.4节规定,铜芯线要求大于2.5以上)
第3.2.7条不讨论,电动机的4芯中不存在中性线,而是PE线。
第3.2.10条中明确指出的是保护接地中性导体的界面,也即PEN线,楼主所说的TN-S中不存在PEN线,而是 PE线。此条不适用。
第3.2.14条第3款规定保护导体不予相导体处于同一外护物内的保护导体,此处亦不存在,因为4芯线中已经包含了PE保护导体了。
第3.2.14条第5款有个必要的条件就是保护到底预期电流超过10mA时才成立。我们假设如果2.2kW电机运行时PE线中电流超过10mA,那么才执行此规定,如果没有,应该按照3.2.14条第2款规定确定保护PE线的界面。
以上纯属个人愚见,供参考。
回复
彭大善人
2014年10月24日 09:38:58
13楼
gumuye 发表于 2014-10-24 08:35 我知道2.5平方毫米的已经够了,但是如上我所列规范条文,3.2.7条要求4芯截面相等,3.2.10要求截面不小于1 …这个10平方是指的TN-C-S中的前端 PEN线
回复
电气小菜
2014年10月24日 10:23:10
14楼
不懂。。。。。。
回复
wbear2
2014年10月24日 10:32:20
15楼
读规范应全面地读,包括条文说明。前后文和语境很重要。
回复
qianbochenhong
2014年10月24日 10:52:48
16楼
.5足够,而且已经有充分的保守余量了。

另外你列出的规范条文,没有一条是与你问题有关的
回复
fitman
2014年10月24日 10:58:21
17楼
楼主确实是看规范不仔细。如不考虑其他特殊因素,2.5的电缆就可以了。
1、3.2.7是在16平方及以下的PE线要与相线等径,这个就不用计论了。
2、3.2.14-3说的是外加保护导体的要求,与用电缆本身做PE线没关系。
3、3.2.14-5说的是按4个条件之一确实,也就是满足其中一条就可以了,第3条就是总和不小于10平方,是总和,而不是单条,也就是说4芯2.5缆就满足了。
另外规范3.2.10所定的是PEN线,与楼主所说的没关系。
综上所述,按GB50054-2011,电机配电2.5电缆在不考虑其他因素时就可以了。但正如有朋友所说,很多特殊环境是单独作了规定的,要分别对待。
回复
古木叶
2014年10月24日 11:16:30
18楼
彭大善人 发表于 2014-10-24 09:38 这个10平方是指的TN-C-S中的前端 PEN线哦,对,我想错了,刚开始学设计,还得多向您请教啊。非常感谢!
回复
古木叶
2014年10月24日 11:18:55
19楼
hulitao0104 发表于 2014-10-24 09:03 这种要看你后面还用不用N线,如直接接入电机,就3根相线加一根PE线,也就是4根线,根据GB50054-2011第3.2.1 …哦,对,我想错了,刚开始学设计,还得多向您请教啊。非常感谢!
回复
古木叶
2014年10月24日 11:23:10
20楼
riberey 发表于 2014-10-24 09:37 首先回答楼主,在不考虑距离的情况下采用4×2.5足够了,在非防爆区按照载流量可以考虑采用4×1.5,但是在防 …哦,对,我想错了,刚开始学设计,还得多向您请教啊。非常感谢!
回复
古木叶
2014年10月24日 11:24:09
21楼
fitman 发表于 2014-10-24 10:58 楼主确实是看规范不仔细。如不考虑其他特殊因素,2.5的电缆就可以了。1、3.2.7是在16平方及以下的PE线要与 …哦,对,我想错了,刚开始学设计,还得多向您请教啊。非常感谢!
回复