请问一个,关于箱式变压器的问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年10月22日 17:35:21
只看楼主

我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:

我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。
但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“ 配变电所[url=]不应设在[/url] 住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空?
我的问题是:
1、 是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?
2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足要求呢?
3、如果做室外的箱变,是否只要距离建筑3米远,就可以呢?

特别请求,做过类似项目的工程师,给点经验和建议。目前甲方想做到里面去。但是建筑的怕后面住户要投诉,想要电气的先多方了解和确定一下。
谢谢!
免费打赏
lezhong1hao
2014年11月10日 21:07:10
62楼
惭愧,一直还当箱变和干变一码事呢
回复
qq_1406881020620
2014年11月10日 21:08:19
63楼
可以在室内的
回复
ccj8989
2014年11月11日 07:44:24
64楼
大部分的设计都是会在地下室的,关键是对排水设计完善可靠就可以了!
回复
晶昱电能科技
2014年11月11日 08:57:39
65楼
路过学习学习
回复
小宇123
2014年11月11日 11:09:49
66楼
如果是考虑美观的话,可以做成装饰型的箱变,像中变就有挺多的
回复
fengqiang1026
2014年11月12日 22:09:22
67楼
住宅内不能设变电所。室外箱变距建筑物的距离目前没有明确的规范要求,一般从磁场角度考虑,以20米外为宜。
回复
zhangtao2005210
2014年11月13日 08:23:18
68楼
wboy8759 发表于 2014-10-23 10:16 箱变也常有做在室内和夹层的,因为可以紧靠配电柜安装,可以节省地面。如下图:你把我虎的一愣一愣的。。。。
回复
zhangtao2005210
2014年11月13日 08:42:11
69楼
以上标准看过了,没找到相关规定。。
回复
aaa8079
2014年11月13日 08:56:14
70楼
把箱变放在室内所占的地方跟高低压加变压器相比,应该差不了多少
回复
ray卢
2014年11月13日 10:46:18
71楼
路过学习。。。